TA的每日心情 | 无聊 2020-3-19 22:21 |
---|
签到天数: 2 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
本帖最后由 安宏宁 于 2020-2-23 10:36 编辑
群里面有个同学录制了一个使用视频@赵常青 武汉轻工大学
非常感谢这个同学的帮助,但是在看了视频之后有如下问题,麻烦大家可以相互讨论下
00:34 PLCSIM V14也可以与EET建立通讯,只是通讯方式不同,例如用PLCSIM V14可以通过OPC的方式与EET大赛版,或1.0学习版通讯
01:22 PLCSIM V14不能仿真300/400系列的PLC。印象中V14只能仿真1200,V15才可仿真1500
01:37 UP主说的是正确的,但是好像推荐使用的是V15.1,而且比赛也推荐使用V15.1,这个是兼容的
02:10 V15的PLCSIM不需要卸载,可以共存
05:47 在软件发布的时候已经说明了,这个软件是面向教学的,取名也是Basic,是用来进行逻辑学习的,不是用来比赛的
07:24 抱闸停车不是发生在高低速切换,而是在断开上下行接触器之后抱闸线圈接通,在往年样题里面有原理图
11:49 检修处理不好,程序死掉,那应该是您的程序的bug
16:14 配置的IP地址就是PLC的地址,就算和PLCSIM ADVANCED中不一致,也会被覆盖刷新掉,所以UP主好像没搞清楚几个IP的关系
16:15 只能修改最后一个数字,这个叫做网段,根据子网掩码的分配,如果前面也被修改了,那就不在同一网段下了
16:26 电脑的IP也是要自行修改在同一网段的,绝对不会默认在1。所以最后一个数字为什么绝对不能是1?我经常使用默认的,从未出现问题
去年孟神讲过关于IP的问题,希望UP主好好研究一下IP规划问题。
19:18 其实这个设置为和之前同一个IP地址应该最方便!
19:28 问题同上
25:20 UP主还是没有搞懂IP地址之间的逻辑关系。
27:24 通讯监视可以使用,应该是UP主的电脑问题
28:44 UP主是否有误导?初始化可以向上也可以向下
而且UP主缺的几个问题:
1、在TIA V15中仿真,受到项目属性中的设置影响,UP主没有指出
2、在输入/输出 DB块建立中存在一个细节,就是取消优化的块访问,可能会影响一些老师和同学的操作
感谢UP主的屏幕录制,但希望上述问题,不会对其他人造成误导。
|
|