            前提:       初始化已完成,
    已经可以响应内外呼,并且在相应的楼层进行停靠
      

            各位 同志 ,想请问下 ,在电梯运行的过程中,,在停靠到响应的楼层时,EET 会显示出来开关门的图面 么?  我在监视表中看在电梯停靠到相应楼层的时候,开门继电器转变为 True 然后马上又变为False,且关门继电器也同时变为True,可是这过程中在EET中并没有看到电梯门开一点缝隙,然后电梯就开溜了,真的感觉就没有开门这一动作!!  (初始化的时候在EET中可正常看到电梯开门到位什么的)
         不尽感激!祝好!

    QQ图片20200513214929.png
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-14 15:02
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-13 22:18:11 | 显示全部楼层 来自 中国安徽亳州
    你开门继电器有了之后立马断开,EET里面是看不到的
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-16 21:12
  • 签到天数: 64 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-14 09:13:39 | 显示全部楼层 来自 中国福建泉州
    是不是开关门程序问题?开门继电器应该保持接通,直到开门到位。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-21 14:30
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 11 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-5-14 15:21:51 | 显示全部楼层 来自 中国河南平顶山
    john 发表于 2020-5-14 09:13
    是不是开关门程序问题?开门继电器应该保持接通,直到开门到位。

    Yes,    thanks a lot!
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-5 12:51
  • 签到天数: 144 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-5-14 21:59:38 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁铁岭
    取决于你的程序如何设定他的开关门规则了,可以看一下工程文件
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-21 14:30
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 11 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-5-15 11:07:31 | 显示全部楼层 来自 中国河南平顶山
    鲸鱼别停i 发表于 2020-5-14 21:59
    取决于你的程序如何设定他的开关门规则了,可以看一下工程文件

    嗯嗯  ,  已解决  ,果真程序才是硬道理!