CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 34315|回复: 177

[分享] 利用PLCSIM Adv与EET Basic进行通讯

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    soffio小宇

    管理员

    soffio小宇

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    12751

    论坛管理员学习小组讲师

    发表于 2020-2-17 12:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今日CIMC大赛组委会和德普公司推出了 EET Basic 供大家在家可以进行练习
    CIMC学习小组整理了 通讯设置方法供大家参考
    (图片可点击放大)

    有人问我的系统和软件配置:
    CPU:I7-8550U
    RAM:32GB
    系统:Win 10 LTSC 2019
    软件:TIA Portal V15.1
              PLCSIM Advanced 2.0 SP1
              EET Basic



    1、修改PLCSIM Adv 虚拟网卡IP地址(建议配置)
    1.png




    2、打开PLCSIM Adv,按如图配置(1),在(2)中,可自定义命名和IP(IP不与第一步中的冲突),然后点击(3)
    2.png



    3、打开TIA Portal V15.1,新建项目,注意在项目1处,右键——属性——保护——勾选如图所示“块编译支持仿真”
    3.png




    4、添加新设备,请使用S7-1500 系列PLC,注意不要选择带有 “F”的安全型PLC,此类PLC需要设置密码,较麻烦
    4.png




    5、在PLC属性中——防护与安全——连接机制——勾选“允许远程对象的PUT/GET访问”
    5.png






    6、新建两个DB块,分别存放输入和输出IO,注意要取消“优化的块访问”
    6.png




    7、下载,PG/PC接口选择 PLCSIM 虚拟网卡,子网需根据配置选择,也可选择尝试所有接口。
    7.png




    8、下载完成后,启动模块
    9.png




    9、打开EET basic,按程序配置如图所示区域
    10.png


    10、点击 Connect Test 按钮,如果出现PLC信息,即证明通讯成功
    11.png




    11、点击EET中 A :外控   和运行
    12.png




    12、此时,在TIA Portal中监控DB块,可以看到与EET中的变量一致如果数据无法传输,请务必注意最后一个变量的类型是否为Word
    13.png



    13、在TIA中建立监控表,修改OUT中的变量,在EET中也可接收到
    14.png
    15.png





    13.png
    如果有问题请看我的历史帖子
    例如
    利用PLCSIM Adv和EET 通讯
    TIA Portal安装教程

  • TA的每日心情
    慵懒
    5 天前
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    197
    发表于 2020-3-19 19:22:02 | 显示全部楼层
    孟神,我昨天可以通讯,今天就不行了,请问你知道解决的办法吗?
    微信图片_20200319190304.png

    该用户从未签到

    初识CIMC

    Rank: 1

    积分
    34
    发表于 2020-5-8 15:49:46 | 显示全部楼层
    为啥我在第二部(2、打开PLCSIM Adv,按如图配置(1),在(2)中,可自定义命名和IP(IP不与第一步中的冲突),然后点击(3))这个里面,点了start,底下搜索出来的PLC,三个小灯闪几下就灰掉了,过一会提示我Timeout
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-21 07:53
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    半专业选手

    Rank: 4

    积分
    537
    发表于 2020-2-22 10:51:44 | 显示全部楼层
    已经通讯上了,但在TIA Portal中监控DB块,可以看到与EET中的变量不一致怎么解决呢?
    通讯问题.jpg
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-4 10:25
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    141
    发表于 2020-2-18 13:22:27 | 显示全部楼层
    第一步。怎么操作?我的是在虚拟机上用的win7专业版。我没有找到配置ip地址的地方,应该怎么办?请教大佬。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-31 13:55
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    176
    发表于 2020-2-18 23:04:24 | 显示全部楼层
    下载变量要积分过分了喔
  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    soffio小宇

    管理员

    soffio小宇

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    12751

    论坛管理员学习小组讲师

     楼主| 发表于 2020-2-19 08:18:12 | 显示全部楼层
    cimc_k1id1xiZSl 发表于 2020-2-18 23:04
    下载变量要积分过分了喔

    多多参与互动~积分很容易的
    如果有问题请看我的历史帖子
    例如
    利用PLCSIM Adv和EET 通讯
    TIA Portal安装教程

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-3-22 17:52
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    业余级选手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    433
    发表于 2020-2-23 11:07:33 | 显示全部楼层

    扫描接口 Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter 上的设备已完成。在网络上未找到任何设备。,2020/2/23,11:08:03
    下载前取消动作。,2020/2/23,11:08:12

    咋解决
  • TA的每日心情
    郁闷
    5 天前
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    64
    发表于 2020-7-2 14:42:54 | 显示全部楼层
    怎么就我卡在第一步,,,救命

    该用户从未签到

    初识CIMC

    Rank: 1

    积分
    26
    发表于 2020-6-22 22:42:27 | 显示全部楼层
    cimc_xP0cAM1pwP 发表于 2020-2-23 11:07
    扫描接口 Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter 上的设备已完成。在网络上未找到任何设备。,2020/2/23 ...

    同问 你解决了吗?
  • TA的每日心情

    2020-4-28 15:54
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    初识CIMC

    Rank: 1

    积分
    25
    发表于 2020-5-7 17:02:07 | 显示全部楼层
    cimc_hZCi8tzqp2 发表于 2020-3-19 19:22
    孟神,我昨天可以通讯,今天就不行了,请问你知道解决的办法吗?

    怎么解决的呀?
  • TA的每日心情

    11 小时前
  • 签到天数: 135 天

    连续签到: 98 天

    [LV.7]常住居民III

    全论坛最菜

    爱上CIMC

    全论坛最菜

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    4409
    发表于 2020-2-17 13:05:56 | 显示全部楼层
    感谢孟神
    希望考研顺利
  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    soffio小宇

    管理员

    soffio小宇

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    12751

    论坛管理员学习小组讲师

     楼主| 发表于 2020-2-17 13:06:50 | 显示全部楼层
    EET_IO_LIST_PLC输入变量.xls (35 KB, 下载次数: 376, 售价: 2 积分)
    如果有问题请看我的历史帖子
    例如
    利用PLCSIM Adv和EET 通讯
    TIA Portal安装教程

  • TA的每日心情
    开心
    11 小时前
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 4 天

    [LV.6]常住居民II

    soffio小宇

    管理员

    soffio小宇

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    12751

    论坛管理员学习小组讲师

     楼主| 发表于 2020-2-17 13:08:37 | 显示全部楼层
    如需使用WinCC,则需要在控制面板——设置PGPC接口中,选择PLCSIM 虚拟网卡.TCPIP
    见图
    TIM截图20200217130735.png

    如果有问题请看我的历史帖子
    例如
    利用PLCSIM Adv和EET 通讯
    TIA Portal安装教程

  • TA的每日心情
    开心
    2020-6-21 22:19
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    172
    发表于 2020-2-17 13:22:43 | 显示全部楼层
    非常感谢
  • TA的每日心情
    郁闷
    昨天 07:57
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    2839
    发表于 2020-2-17 19:40:36 | 显示全部楼层
    膜拜大神~~
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-11 15:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    初识CIMC

    Rank: 1

    积分
    25
    发表于 2020-2-18 05:09:05 | 显示全部楼层
    膜拜大神~~
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-2-29 16:02
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    86
    发表于 2020-2-18 20:16:37 | 显示全部楼层
    看不到图
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册