CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 214|回复: 6

关于复位问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-7 11:49
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-7-5 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
    问题内容:
    MCP面板的复位%I3.7和方式组复位DB11.DBX0.7和通道1复位DB21.DBX7.7有什么区别吗?
    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-7-28 17:20
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-7-7 19:23:25 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    luckydog 发表于 2024-7-7 17:43
    大佬,使用模版机床为什么会这样呀?报警号是150202

    PLC掉点了,你重新开台机床试一下,还不行就试试学习通里面的方法,如果学习通的方法都不行那就只能重装系统了.注意是重装系统!不是重装软件
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-7-28 17:20
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-7-6 17:12:02 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    luckydog 发表于 2024-7-6 10:12
    大佬,那赛题上3000急停报警那道题,“3000”是报警号还是报警文本呀?

    3000 属于报警号,"急停"属于报警文本,这是NC内部初始化时自带的报警文本.
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-7-28 17:20
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-7-6 17:17:25 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    luckydog 发表于 2024-7-6 10:12
    大佬,那赛题上3000急停报警那道题,“3000”是报警号还是报警文本呀?

    当NC配置初始化后触发该文本信息以及使机床进入急停状态需要对DB10.DBX56.1信号使能,而应答急停即取消急停状态则是对DB10.DBX56.2信号使能,针对报警文本消除则需要在FC10程序块的QUIT位置使能.
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-7-28 17:20
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2024-7-5 20:25:14 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    有没有一种可能,i3.7只是个按钮,他并没有任何功能.
    DB21.DBX7.7是机床NCK的应答方式.
    而DB11.DBX0.7则是一个PLC的应答方式.
    急停设计不止一种,最简单的方式可以不需要调用DB11.DBX0.7与DB21.DBX7.7

    点评

    大佬,那赛题上3000急停报警那道题,“3000”是报警号还是报警文本呀?  详情 回复 发表于 2024-7-6 10:12
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-7 11:49
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-6 10:12:42 | 显示全部楼层 来自 中国
    winmox 发表于 2024-7-5 20:25
    有没有一种可能,i3.7只是个按钮,他并没有任何功能.
    DB21.DBX7.7是机床NCK的应答方式.
    而DB11.DBX0.7则是一 ...

    大佬,那赛题上3000急停报警那道题,“3000”是报警号还是报警文本呀?

    点评

    大佬,使用模版机床为什么会这样呀?报警号是150202  详情 回复 发表于 2024-7-7 17:43
    当NC配置初始化后触发该文本信息以及使机床进入急停状态需要对DB10.DBX56.1信号使能,而应答急停即取消急停状态则是对DB10.DBX56.2信号使能,针对报警文本消除则需要在FC10程序块的QUIT位置使能.  详情 回复 发表于 2024-7-6 17:17
    3000 属于报警号,"急停"属于报警文本,这是NC内部初始化时自带的报警文本.  详情 回复 发表于 2024-7-6 17:12
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-7 11:49
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2024-7-7 17:43:51 | 显示全部楼层 来自 中国
    luckydog 发表于 2024-7-6 10:12
    大佬,那赛题上3000急停报警那道题,“3000”是报警号还是报警文本呀?

    大佬,使用模版机床为什么会这样呀?报警号是150202
    微信图片_20240707174016.jpg

    点评

    PLC掉点了,你重新开台机床试一下,还不行就试试学习通里面的方法,如果学习通的方法都不行那就只能重装系统了.注意是重装系统!不是重装软件  详情 回复 发表于 2024-7-7 19:23
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则