CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 488|回复: 5

[程序提问] 阀门控制块无输出

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-6-24 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
标题:模拟量输出阀门无动作
问题内容:pid控制块中手动模式下给定阀门开度,并且已经输出控制信号,但是在流程图中阀门仍无动作

相关图片: Image_1719197453547.jpg IMG_20240624_105108.jpg
回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-26 08:42
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-28 15:07:28 | 显示全部楼层 来自 中国陕西

    那说明你遇到的不是这个问题,是其他原因导致的
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-26 08:42
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-24 20:04:11 | 显示全部楼层 来自 中国陕西
    若使用APL V90以上的库,即安装PCS7 V9及以上版本,参考如下视频:
    https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Video/VideoPlay?courseId=3355
    设置DataExchange或Feature.Bit27。

    省流版:
    1.将Feature.Bit27设置为1,不评估DataXchg1的值

    2.将Feature.Bit27设置为0,评估DataXchg1的值,且
    (1)若pcs7版本小于v9.1,则设置DataXchg1为16#4;
    (2)若pcs7版本大于等于v9.1,则设置DataXchg1为16#C;

    点评

    谢谢,问题得到解决了哈哈  详情 回复 发表于 2024-6-25 22:17
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-24 21:56:22 | 显示全部楼层 来自 中国海南海口
    手动化吉吉 发表于 2024-6-24 20:04
    若使用APL V90以上的库,即安装PCS7 V9及以上版本,参考如下视频:
    https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Vi ...

    牛逼啊哥
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-25 17:38:43 | 显示全部楼层 来自 中国海南海口
    手动化吉吉 发表于 2024-6-24 20:04
    若使用APL V90以上的库,即安装PCS7 V9及以上版本,参考如下视频:
    https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Vi ...

    改了之后也不行
    回复

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-6-25 22:17:31 | 显示全部楼层 来自 中国
    手动化吉吉 发表于 2024-6-24 20:04
    若使用APL V90以上的库,即安装PCS7 V9及以上版本,参考如下视频:
    https://www.ad.siemens.com.cn/1847/Vi ...

    谢谢,问题得到解决了哈哈
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-22 23:35 , Processed in 1.253649 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表