CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 420|回复: 3

[程序提问] 初始化

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-23 15:31
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-9 12:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国河南商丘
    注意标题内容:必须是将问题精炼后放上去,不能为:pcs7安装、小白求助之类的. 正确:CFC下载提示xxx错误。 AS下载提示xxx错误, 否则直接删帖!!
    问题内容:
    在初始化阶段,必须要触碰第二限位吗
    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-26 08:42
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-9 17:41:08 | 显示全部楼层 来自 中国
    任何情况都不允许触碰端站第二限位

    点评

    请问第二限位碰都不能碰,设置的用处在哪里呢?客流模型里面会专门设置去碰第二限位吗?如果没处理是不是就会扣分?  详情 回复 发表于 2024-6-11 13:12
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-5-22 08:45
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-11 13:12:44 | 显示全部楼层 来自 中国河北沧州
    手动化吉吉 发表于 2024-6-9 17:41
    任何情况都不允许触碰端站第二限位

    请问第二限位碰都不能碰,设置的用处在哪里呢?客流模型里面会专门设置去碰第二限位吗?如果没处理是不是就会扣分?
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-26 08:42
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-6-11 16:03:23 | 显示全部楼层 来自 中国陕西
    cimc_Qf81f8J7K8 发表于 2024-6-11 13:12
    请问第二限位碰都不能碰,设置的用处在哪里呢?客流模型里面会专门设置去碰第二限位吗?如果没处理是不是 ...

    第二限位还有一个名字叫“强迫换向开关”,也就是无论何种情况,在第二限位处都应该进行折返,否则将会发生安全事故(相当于是最后一道可控的防线)。显然在正常情况下,电梯不应该触碰这一限位,触碰这一限位表示电梯可能出现了严重故障。
    触碰第二限位代表你电梯对于楼层计算可能出现了错误,并且经过第一限位没有停下,存在极大的安全隐患。不允许触碰不代表不能触碰,只是会扣分。
    客流模拟的是电梯的乘客,电梯的乘客并不关心各种传感器的状态,只关系电梯对其表现出的可视状态(门有没有开?楼层显示的对不对?等等)
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-22 14:47 , Processed in 1.177990 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表