    部分同学在使用TIA Portal为下载HMI程序时,出现以下提示:

    提示.jpg

    如果在上图窗口中,不勾选“升级”选项,则无法进行装载。而勾选“升级”选项以后,则会出现以下错误:

    报错.jpg

    提示升级的原因是HMI中的镜像(也就是HMI的固件)小于TIA Portal中组态的HMI版本,而勾选升级后仍报错是因为TIA Portal软件中缺少对应的镜像文件。自TIA Portal V16版本开始,STEP7+WinCC的安装包中已经不会附带镜像文件,如果需要调整HMI的镜像版本,则需要额外安装镜像文件。

    PixPin_2024-05-10_21-51-47.png

    大家可以在西门子工业支持中心下载相关镜像并进行安装:https://support.industry.siemens ... ti=0&dl=zh&lc=en-HK
    为了方便大家下载,同样提供百度网盘的下载链接:https://pan.baidu.com/s/1nIlOVKf5RhBobagom3Shnw?pwd=cimc 提取码:cimc

    具体安装方法和TIA Portal类似,只需要勾选窗口提示的所有组件即可。

    注:调整镜像耗时可能比较长,需要耗费近10分钟时间,请耐心等待,中途不要拔掉网线或断开HMI的电源,在HMI上可以看到镜像装载的进度。





    除上述安装镜像文件外,也可将TIA Portal中组态的HMI版本调整成的和HMI实际版本一致,这样就无需调整HMI镜像版本,也就无需安装镜像文件。

    查看HMI镜像版本的方法如下:在HMI上依次点击“Setting”->“System Controller/Info”->“System Info”,Image Version即为HMI的镜像版本。
    标注PixPin_2024-05-10_21-38-17.png




    其余有关问题可参考:http://www.ad.siemens.com.cn/pro ... load_imagelost.html