CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 558|回复: 3

[程序提问] 博图内程序运行状态与eet里面不符

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-5-10 16:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国河北
本帖最后由 cimc_TZg1m4K01D 于 2024-5-10 17:25 编辑

问题内容:
单部六层电梯  在向上初始化向上阶段,博图里面三要素得电但是,basic里面却显示是false,然后1级减速制动是ture,但我的初始化里面没有减速的设置,  eet里面状态与博图里面不一致,使用的ADvance 5 仿真,  这个情况可能是哪里的问题啊 ,求助
QQ图片20240510161921.jpg

但是eet监控的表里面的数据在闪烁,是因为我程序冲突了吗

但是eet监控的表里面的数据在闪烁,是因为我程序冲突了吗
回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-26 08:42
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-5-10 17:12:26 | 显示全部楼层 来自 中国
    建议打开数据块,在数据块中监视,看数据是否一致

    点评

    我的也遇到这个问题了,数据块监控里面的信号状态和EET里面的信号状态不一致,请问有可能是什么原因呢?PUT/GET也勾选了  详情 回复 发表于 2024-5-14 12:12
    感谢大佬,我看了,不一致,但是那个eet的监控表里面变量的状态在闪烁,但是我的程序里面是初始化完成有个就绪信号,有了就绪信号才会进入别的子程序,不知道是哪里的问题了  详情 回复 发表于 2024-5-10 17:25
    回复

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2024-5-10 17:25:13 | 显示全部楼层 来自 中国河北沧州
    手动化吉吉 发表于 2024-5-10 17:12
    建议打开数据块,在数据块中监视,看数据是否一致

    感谢大佬,我看了,不一致,但是那个eet的监控表里面变量的状态在闪烁,但是我的程序里面是初始化完成有个就绪信号,有了就绪信号才会进入别的子程序,不知道是哪里的问题了
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-5-22 08:45
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-5-14 12:12:58 | 显示全部楼层 来自 中国河北沧州
    手动化吉吉 发表于 2024-5-10 17:12
    建议打开数据块,在数据块中监视,看数据是否一致

    我的也遇到这个问题了,数据块监控里面的信号状态和EET里面的信号状态不一致,请问有可能是什么原因呢?PUT/GET也勾选了
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-22 14:24 , Processed in 1.259726 second(s), 31 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表