TA的每日心情 | 奋斗 2023-11-7 21:57 |
---|
签到天数: 148 天 连续签到: 1 天 [LV.7]常住居民III
|
本帖最后由 正在控温的浩 于 2023-3-30 10:29 编辑
Q:请问今年的流程比赛的通讯方式采用哪种,是否还会像去年那样允许以太网通讯,或者是两种任选还是只能限制采用dp通讯呢
A:可以
Q:虚拟机设置不了桥接模式
A:在dhcp设置里面设置,论坛有相关解答和设置步骤http://bbs.siemenscup-cimc.org.c ... viewthread&tid=3965
Q:程序运行后,重新下载SFC不能将各种变量初始化为0
A:将smpt平台软件关闭再打开即可,论坛有相关解答,http://www.siemenscup-cimc.org.c ... 624574194776509.pdf
Q:现在大部分电脑是win11系统,无法兼容软件所需win10的双系统,虚拟机不稳定不建议使用
A:无问题描述
Q:开车时如何在wincc监控画面中更改控制器的手自动以及阀门开度
A:点击相应的模块,进入修改
Q:在下载安装组态时,总是无法成功下载
A:建议检查相关的操作是否有遗漏,导致的问题
Q:在安装软件时出现Please insert the following CD - ROM :SIMATIC PCS7 V8.2 DVD 2/2
怎么解决
A:同一个盘符,加载DVD2,然后点击确定
Q:OS组态时无法创建图片与blocks(我建了wincc)
stamplab的pid控制器里kc的值是不是和cfc块中gain引脚的值相通,还是有公式换算
A:选择好语言为英文,然后层级设置正确
Q:PG/PC接口可以检测到type C接口的扩展坞吗
A:有一部分可以检测到,也有一部分检测不到
|
|