CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1439|回复: 2

[软件使用求助] 博图18仿真bug

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2023-3-22 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国辽宁
传感器的信号(上下端限位 上下平层传感器)出问题  eet中和portal v18显示的信号不一样  (手动修改条件值 电梯可以运动 )

电梯处于下断站第一限位处

电梯处于下断站第一限位处

eet中监视下断站第一限位值为true

eet中监视下断站第一限位值为true

博图18中编程监视状态下 没有反馈

博图18中编程监视状态下 没有反馈
回复
  • TA的每日心情

    2023-6-2 00:24
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 3 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-3-23 21:32:03 | 显示全部楼层 来自 中国山东济南
    不能运动啊,更改了没有反应,还有有时候初始化会上下反弹,是为啥?
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 22:47
  • 签到天数: 29 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2023-3-25 20:49:07 | 显示全部楼层 来自 中国陕西西安
    本帖最后由 手动化吉吉 于 2023-3-26 11:16 编辑

    学习小组置评
    收到该问题后,学习小组使用PLCSIM TCP/IP单适配器模式和EET Basic软件进行了多次仿真实验,结果均符合预期运行结果。

    楼主所附图3中,“自动运行信号”为true。自动运行信号为一个脉冲,在点击EET Basic软件的运行按钮后触发。脉冲在监控时几乎观测不到,也不会被截图。而图3中的自动运行信号为true,表示PLC程序可能并未正常运行。
    建议:
    1.检查PLC程序中是否存在错误或死循环,导致PLC状态异常。对于该项的检查,可以在TIA Portal软件中,选择项目树中PLC中的“在线与诊断”选项,并选择“诊断”->“诊断缓冲区”,查看PLC的诊断信息及循环时间信息。
    2.因仿真的资源消耗较大,建议检查仿真的运行状况,尽量不要在后台运行耗费资源的程序。
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-3-28 19:07 , Processed in 1.220426 second(s), 25 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表