    Q:FB888块的SCL文件保存后找不到FB888块没有生成       
    A:在sount文件夹新建SCL文件,在SCL文件中编写源文件编译保存即可。

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 14:49:08 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:cp443-1的ip地址如何配置       
    A:在硬件组态中,cp443-1的IP地址要与实物中的IP地址相同,在硬件中上载显示节点即可开间cp443-1的IP地址。

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 14:51:02 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在安装pcs7过程中重启机系统连接不上,怎么办?
    A:
    1.jpg 2.jpg
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 14:55:27 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:出现如下问题,应该如何解决?在更改名字时,站没有变色或者没有向上箭头。
    1.jpg 2.jpg 3.jpg
    A:检查os组态,网络组态每一步,多试试,关闭外网,将又下角小电脑与os组态同步。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 14:57:01 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:这个在哪??
    4.png
    A:使用WINDOWS命令,开始——SIMATIC——SIMATIC NET——打开组态控制台

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 14:59:40 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:出现如下问题
    1.png
    A:将电脑名字和组态名字相同,按照步骤变异,在改动组态之后,点击又下角小电脑重新组态下。

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 15:00:54 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q;在连接通讯时出现如下问题:
    3.png
    A:解决方法:出现这种问题原因很多,组态部分稍微有点不对都可能导致通信失败,建议再好好对照教程,每一步检查,保证无误


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 15:02:49 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在组态时出现如下问题:
    4.png
    A:解决方法:关闭pcs7重启下,别开其他应用,直接打开Pcs7后OS站硬件组态或者打开右下角图标,看看wincc是否运行,或者点击小电脑,删除之前组态试一试。
    5.png

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 15:34:07 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在编译组态时出现如下问题
    1.jpg
    A:解决方法:IE的MAC地址是本机的MAC地址,将之前的IE地址删掉,重新添加电脑的MAC地址。

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 15:35:01 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在编译os站时出现如下问题:
    2.jpg
    A:解决方法:检查一下项目中的语言设置,更改语言设置。