    Q:组态软件问题
    A:
    SMPT-1000为设计开发赛项的被控对象模型,作为被控对象的仿真软件是SMPTLAB。关于上位机的DCS软件使用的是PCS7,《小锅带你学过控》这本书中后半部分也有相关的详细介绍。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:18:26 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:PM125怎么装?
    A:进硬件组态,上面窗口栏里有一个安装 GSD文件的选项,点击安装
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:20:48 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:工艺图中相关设备标号并不是SMPT1000上具体的设备标号,这里,我想问的是,我们需要的设备体系是在SMPT1000现有的基础上进行选择,也就是说SMPT1000有什么,我们可以用什么,包括管线的连接,设备功能等,对吗?其次,在题目的初赛任务中,有一个电气设计的要求,我们对于该项要求不是很清楚,您可以解释一下该项要求的具体含义吗?
    A:第一,首先SMPT 1000是最新一代高级多功能过程控制实训系统,是一个包括多种生产工艺过程的仿真系统,由产家提供的一般包括几种生产工艺过程,而每年更换赛题后新的生产工艺过程也会更换,自然不能完全套用以前的生产工艺过程,而对于选手在前期如何使用我们不作建议与指导。当然关于本年赛题的生产工艺模型在比赛时自然会给出,样题中也给出了解释:“在仿真对象发布后,具体物性参数、工艺参数、设备参数将给出,再进行详细设计,并提供上机练习调试。”第二,关于赛项中“电气设计”就跟常规概念一样,在进行被控对象的程序控制前,需要你对电气相关的硬件系统接线等在理论方案上进行相关的设计,至于具体含义需要你们自己设计。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:24:13 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    本帖最后由 正在控温的浩 于 2023-2-15 18:39 编辑

    Q:在打开setup安装pcs7时出来这个错误,怎么解决?

    A:这是因为没有删除注册表导致的,按如下步骤删除注册表:在开始里边搜索  regedit,然后打开第三个文件,找到system然后打开 current controlset再打开control往下找session manager把pending  哪个删了就OK了

    下载.png
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:31:03 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    正在控温的浩 发表于 2023-2-15 18:24
    Q:在打开setup安装pcs7时出来这个错误,怎么解决?

    A:这是因为没有删除注册表导致的,按如下步骤删除注册表 ...

    Q:SIMATICNET 站组态编辑器无法安装,怎么解决?
    A:在控制面板->程序和功能——>打开或关闭WINDOWS功能,勾选激活“http://www.wenkuxiazai.comFRAMEWORK 3.5.1”, 勾选MICROsoft MESSAGE QUEUE(MSMQ)服务器。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:33:10 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:建一个新工程,可是到as站的组态时找不到PM125模块,求解释,是不是我的软件有问题?       
    A:不是是软件的问题,是含有PM125的GSD文件没有安装。可在群内下载PM125的GSD文件并安装。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:35:48 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    本帖最后由 正在控温的浩 于 2023-2-15 18:48 编辑

    Q:这个cfc编辑器里少一些原件,比如MEAS_MON ,这些原件在哪里可以找到呢?意思是不在control吗?
    1.png
             A:应该在这个库里(下图红色标记)找所用的块。
    2.jpg





    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:46:02 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    本帖最后由 正在控温的浩 于 2023-2-15 18:47 编辑

    Q:安装完pcs7是出现这两个图标(下图)吗? 1.png
    A:安装完pcs7应该为下图的四个图标,若缺图标从开始里边寻找,若没有则是安装出现错误。
    2.jpg





    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:50:30 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:装pcs7应该安装什么样的windows系统        A:pcs7中英文都能装,32/64位系统都能装,建议英文版win7/32位。装旗舰版,不要装专业版和家庭版。

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-15 18:53:51 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:出现如下问题
    1.png
    A:重新安装许可授权,安装长短秘钥,把所应用的秘钥授权打钩。