CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1087|回复: 3

[软件使用求助] EET的连接

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-12 19:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-7 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国江西

    问题内容:这个EET连接怎么失败的啊,就是出现PLC connect failed

    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-26 12:20
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-11-7 22:08:18 | 显示全部楼层 来自 中国四川达州
    检查工控机IP在不在一个网段内
    检查PLC是否勾选 允许远程PUT/GET访问

    点评

    我刚刚成功连接了,把芯片1200改成1500就可以,但是为什么录进EET是成功的,但是EET没用反应啊,我写了个最简单的变成,EET也建立好了联系  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:08
    在欸,我的PLC是192.168.0.1,然后PC机的是192.168.0.2,以太网是192.168.0.2,也勾选了允许访问,就是搜索设备时说有不兼容的设备,我的PLC用的是1214C DC/DC/DC,PC机加了个常规的IE,是为啥啊  详情 回复 发表于 2022-11-8 15:22
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-12 19:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2022-11-8 15:22:20 | 显示全部楼层 来自 中国江西
    soffio小宇 发表于 2022-11-7 22:08
    检查工控机IP在不在一个网段内
    检查PLC是否勾选 允许远程PUT/GET访问

    在欸,我的PLC是192.168.0.1,然后PC机的是192.168.0.2,以太网是192.168.0.2,也勾选了允许访问,就是搜索设备时说有不兼容的设备,我的PLC用的是1214C DC/DC/DC,PC机加了个常规的IE,是为啥啊
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-12 19:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2022-11-8 16:08:27 | 显示全部楼层 来自 中国江西
    soffio小宇 发表于 2022-11-7 22:08
    检查工控机IP在不在一个网段内
    检查PLC是否勾选 允许远程PUT/GET访问

    我刚刚成功连接了,把芯片1200改成1500就可以,但是为什么录进EET是成功的,但是EET没用反应啊,我写了个最简单的变成,EET也建立好了联系
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-5-18 20:02 , Processed in 1.199228 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表