CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 734|回复: 1

[已解决] 线圈得电了,没有复位的线圈,但plc变量还是显示0

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-6-8 18:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国福建厦门
线圈得电了,没有复位的线圈,但plc变量还是显示0

回复
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-26 12:20
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-6-8 18:23:22 | 显示全部楼层 来自 中国四川绵阳
    看看是不是双线圈
    除了 -(s) 和 -(R)是有能流通过才工作的

    -(   ) 是一直都在工作,没“通电”的时候写入0,“通电”的时候写入1
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-5-6 13:54 , Processed in 1.182080 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表