CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3154|回复: 3

[软件使用求助] 求解 自动运行信号无法发出

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 21:32
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-3-28 20:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国浙江台州
    如题,1、已经确认EET软件中的自动运行信号和S博图软件中自动运行信号地址一致
    2、PLC和EET也已成功连接
    3、客流模型已经成功导入

    但是点击开始运行后,并无自动运行信号发出
    求解哪一步出了问题?


    EET

    EET


    博图软件

    博图软件

    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-29 09:49
  • 签到天数: 46 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-3-28 20:32:37 | 显示全部楼层 来自 中国河北张家口
    本帖最后由 安宏宁 于 2020-3-28 20:34 编辑

    自动运行信号是一瞬间的脉冲,在按下EET的开始运行,会突然变成ture然后又变为flase,不会一直为1
    你需要在程序中把信号保存下来
    此外,如果程序正确,使用家庭版系统会出现变量无反应
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-14 21:32
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-3-28 20:49:53 | 显示全部楼层 来自 中国浙江台州
    安宏宁 发表于 2020-3-28 20:32
    自动运行信号是一瞬间的脉冲,在按下EET的开始运行,会突然变成ture然后又变为flase,不会一直为1
    你需要在 ...

    我现在重启了程序,已经可以看到您说的变成true再变成false,可是现在有个新的问题,就是我将自动运行信号写在OB100的初始化块当中,可是一点击EET的运行之后,OB100块并无反应,
    好像这两者的运行有时间差异?
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-29 09:49
  • 签到天数: 46 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-3-28 20:58:31 | 显示全部楼层 来自 中国河北张家口
    cimc_pOXN9OL7RR 发表于 2020-3-28 20:49
    我现在重启了程序,已经可以看到您说的变成true再变成false,可是现在有个新的问题,就是我将自动运行信 ...

    为维持竞赛公平,具体程序问题自行解决即可
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-22 21:13 , Processed in 1.205360 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表