CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2241|回复: 1

[程序提问] sp_op不会随着sfc的设定改变

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-7-13 16:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国山东济南
在sfc里把AUT_ON_OP投自动以后,SP_TRK_OP为NO Track,设置SP_OP为135,可是在运行的时候sp_op自动置为100,不会随着sfc里的给定数值改变,请问这是为什么?
回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-7-15 07:17:41 | 显示全部楼层 来自 中国广西
    下载CFC sfc 时候别点yes 点no 不要回读参数
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-5-19 06:46 , Processed in 1.184747 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表