在sfc里把AUT_ON_OP投自动以后,SP_TRK_OP为NO Track,设置SP_OP为135,可是在运行的时候sp_op自动置为100,不会随着sfc里的给定数值改变,请问这是为什么?
回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-7-15 07:17:41 | 显示全部楼层 来自 中国广西
    下载CFC sfc 时候别点yes 点no 不要回读参数