[软件使用求助] WinCC RT Start打不开上位机共享的画面,显示非法工程路径

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2021-7-2 17:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国陕西西安
问题内容:在进行通讯的时候,上位机能在网络里面找到目标文件夹并下载,但本机用WinCC RT Start打不开下载过来的文件程序,显示以下文字:cannot open WinCC project - invalid project path.
有无大佬能帮忙解答一下这该怎么解决。

相关图片: 2.jpg 1.jpg
回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-25 10:44
  • 签到天数: 45 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-7-3 15:04:59 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
    我是换了台电脑,然后就解决了
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-4-16 10:38
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-5 10:22:43 | 显示全部楼层 来自 中国安徽芜湖
    因为文件路径中有中文,即“网络”二字,把文件全部复制到C盘再打开就解决了,但是比赛是否允许这样操作我不知道,感觉应该可以