    相关图片:我们比赛用的是1500的比赛设备,我是通过博图和starter来进行调试的,比赛要求读写数据要经过plc,那触摸屏上面的开关是怎样连接的呀?它的信号还用通过plc来给s120吗?求助。
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-23 10:18
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-2 09:24:14 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    可以用报文里空余的字关联CU里的R722,在你建立的DB块里再添加相应的16个bool量就可以了,注意前八位对应的是DI8-DI115,后八位对应DI0-DI7,跟控制字一样是反过来的。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-13 08:03
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-7-2 10:12:14 | 显示全部楼层 来自 中国
    不关联的报文的话是不是就违背要求了呀?我关联的只是读写的数据,这个DI开关我直接在starter里面关联的,这样行吗?

    点评

    可以选择其中一个轴的报文的空余的状态字(就是最后一个用户自定义状态字),关联R722,这个R722是在CU里的。然后这个端口的状态就会随着报文发送到你建立的接收S120状态字的DB块里了,前提是你把DB块的最后一个字  详情 回复 发表于 2021-7-2 21:09
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-23 10:18
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-2 21:09:06 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    ZKP110316 发表于 2021-7-2 10:12
    不关联的报文的话是不是就违背要求了呀?我关联的只是读写的数据,这个DI开关我直接在starter里面关联的, ...

      可以选择其中一个轴的报文的空余的状态字(就是最后一个用户自定义状态字),关联R722,这个R722是在CU里的。然后这个端口的状态就会随着报文发送到你建立的接收S120状态字的DB块里了,前提是你把DB块的最后一个字改成了16个BOOL量。
      这就是通过报文通讯啊,只是在111报文上多添加了一些信息而已。(还有,下次记得点我评论下的回复,不是中间的回复,不然我不知到你回复我了)

    点评

    请问在cu的输入输出里面,把722关联上电机的各个参数后,本来报文里关联的参数就消失了,怎么办  详情 回复 发表于 2021-7-18 17:08
    你好在,这个只在其中一个轴的接受的db块上关联r722吗,还是说发送的db块上也要关联,我看发送数据的db块没法关联r722,只有接受数据的那个可以关联r722  详情 回复 发表于 2021-7-3 10:24
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-3 08:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-7-3 08:41:25 | 显示全部楼层 来自 中国
    我用的的dcc编程,可以关联按钮和屏幕,我们用的是300点设备,dcc编好之后把i端口置为你想要的按钮就能连起来了

    点评

    但是你这样违背比赛要求了啊,今年要求数据必须经过plc,通过plc来读数据,报文不会整啊  详情 回复 发表于 2021-7-3 10:38
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-3 08:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-7-3 08:44:37 | 显示全部楼层 来自 中国
    把博图变量表和和dcc端口位置设为同一个,dcc保存编译,start把plc设为在线,然后下载进去,博图屏幕和plc连接,然后下载就可以了。

    点评

    好像只有hmi里面的变量才可以这么做吧,plc里面的变量怎么设置为同一个  详情 回复 发表于 2021-7-10 09:44
    哥,请问一下那个怎么把博途变量表和dcc端口设置为同一个啊  详情 回复 发表于 2021-7-10 09:40
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-5 09:34
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-7-3 10:24:06 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁锦州
    cimc_a1AAY242vV 发表于 2021-7-2 21:09
    可以选择其中一个轴的报文的空余的状态字(就是最后一个用户自定义状态字),关联R722,这个R722是在CU ...

    你好在,这个只在其中一个轴的接受的db块上关联r722吗,还是说发送的db块上也要关联,我看发送数据的db块没法关联r722,只有接受数据的那个可以关联r722

    点评

    就是接收数据的DB块啊,状态字是S120的部分状态被整合成的111报文的接收数据块,通过PLC通讯块传入你建立的接收DB块里  详情 回复 发表于 2021-7-3 14:33
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-20 18:58
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-7-3 10:38:39 | 显示全部楼层 来自 中国天津
    cimc_cuxX342bvz 发表于 2021-7-3 08:41
    我用的的dcc编程,可以关联按钮和屏幕,我们用的是300点设备,dcc编好之后把i端口置为你想要的按钮就能连起 ...

    但是你这样违背比赛要求了啊,今年要求数据必须经过plc,通过plc来读数据,报文不会整啊

    点评

    比赛要求没有那么严格的,只要求你建立PLC与S120之间的组态联系就可以了,控制方式使用DCC是没问题的。而且你不是用的是111报文么,怎么不会了啊  详情 回复 发表于 2021-7-3 14:35
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-23 10:18
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-3 14:33:04 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    fly cow 发表于 2021-7-3 10:24
    你好在,这个只在其中一个轴的接受的db块上关联r722吗,还是说发送的db块上也要关联,我看发送数据的db块 ...

    就是接收数据的DB块啊,状态字是S120的部分状态被整合成的111报文的接收数据块,通过PLC通讯块传入你建立的接收DB块里
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-7-23 10:18
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-3 14:35:59 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    cimc_dYLlaZjaz3 发表于 2021-7-3 10:38
    但是你这样违背比赛要求了啊,今年要求数据必须经过plc,通过plc来读数据,报文不会整啊 ...

    比赛要求没有那么严格的,只要求你建立PLC与S120之间的组态联系就可以了,控制方式使用DCC是没问题的。而且你不是用的是111报文么,怎么不会了啊