[程序提问] 通道块PV in-out传输问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-28 09:48
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-5-21 10:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
    25积分
    问题内容:在连接小锅跑cfc时发现PID控制器MV能传到输出块的PV_IN,但是无法传到PV_out,输出块mode设置的80010203,bad也为0没问题。但是原始过程值就是传不出去,PV_OUT不能随PV_IN改变,输入块也是这样的问题。。

    相关图片: 2.jpg

    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-2-22 15:56
  • 签到天数: 190 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-5-21 13:32:08 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    同学你把完整的控制器、输入输出块以及引脚连接线的图重新上传一份
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-5-21 13:36:54 | 显示全部楼层 来自 中国广西南宁
    1、检查变量地址对了吗
    2、小锅那面给DP控制了吗
    3、检查通讯,看看其他的值是否有数值
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-28 09:48
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2021-5-24 14:27:00 | 显示全部楼层 来自 中国
    换了个库文件,解决了,。。
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-6-28 16:09:53 | 显示全部楼层 来自 中国山东济南
    怎么换库文件呀
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-8-2 18:38
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-7-18 07:47:18 | 显示全部楼层 来自 中国宁夏银川
    你试着把输出的mode改为80000203