CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 57040|回复: 54

[交流] 【20210513】流程行业自动化答疑帖

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-5-13 18:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广西南宁
    请大家回帖留下自己的问题,学习小组讲师集中答疑
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-4-18 08:48
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-5-14 21:53:50 | 显示全部楼层 来自 中国山西吕梁
    只更改CFC或SFC是都需要重新编译并下载还是只编译下载改过的就行了

    点评

    only change 就可以  发表于 2021-5-15 16:50
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-15 17:05:55 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江
    sfc下载的时候弹出cpu内存不足,需要压缩程序,点压缩以后就显示下载失败是怎么回事

    点评

    cfc中一页编一个pid,最后sfc下载时是否也会因为cfc,cpu报运存不足,sfc程序不多跟往年相比差不多  详情 回复 发表于 2021-5-16 19:28
    优化优化你的程序 太多了  发表于 2021-5-15 18:03
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-16 19:28:39 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江
    cimc_r6d7wG6664 发表于 2021-5-15 17:05
    sfc下载的时候弹出cpu内存不足,需要压缩程序,点压缩以后就显示下载失败是怎么回事 ...

    cfc中一页编一个pid,最后sfc下载时是否也会因为cfc,cpu报运存不足,sfc程序不多跟往年相比差不多
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-20 12:27:06 | 显示全部楼层 来自 中国
    老师,下载不了STARTERE为什么啊,显示“Rahmensetup not registered. Please contact your local setup dealer.”

    点评

    这里是流程板块!!!!!!  发表于 2021-5-21 13:28
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-21 14:26:12 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江绥化
    提前开了蒸汽,反应罐温度一点变化没有,只有加入物料同时开蒸汽反应罐温度才会变吗,还是我的练习工程有问题

    点评

    你没有液体 就光加热罐子干什么  发表于 2021-5-23 22:17
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-22 16:47:15 | 显示全部楼层 来自 中国上海
    Download时报错The module CPU A412-5 H PNDPR08 31 is in the STOPmode.
    Doyou want to start the module now (cormplete restarty?怎么解决

    点评

    建议换台台式电脑  详情 回复 发表于 2021-5-29 08:42
    建议重做系统  详情 回复 发表于 2021-5-29 08:39
    你翻译一下 好不好!!!  发表于 2021-5-23 22:18
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-23 21:02:59 | 显示全部楼层 来自 中国河北唐山
    虚拟机里pcs7检索出来的mac地址与实验室设备的CP mac地址不符,是哪里的问题,有什么办法么。

    点评

    用ip通讯  发表于 2021-5-23 22:19
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-24 08:43:06 | 显示全部楼层 来自 中国
    AS能够通过IP或者MAC地址下载,但是OS一直下载不进去,试了IP和MAC方式,都是和本地连接的IP和mac地址是一样的,一直提示无法和目标建立连接,请问这是为什么啊

    点评

    1、检查pcpg接口 2、mac必须是本机电脑的mac ip网段要一样,尾数不能一样。3、检查系统环境是否正确  发表于 2021-5-26 17:59
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-18 09:08
  • 签到天数: 92 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-5-29 08:39:24 | 显示全部楼层 来自 中国
    cimc_z5Yc6D09Qp 发表于 2021-5-22 16:47
    Download时报错The module CPU A412-5 H PNDPR08 31 is in the STOPmode.
    Doyou want to start the module  ...

    建议重做系统