CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2648|回复: 9

[程序提问] SFC14,SFC15总是出错

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-4-30 13:07
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-3-8 12:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国湖北孝感
    两个通讯块填写的地址也是对的,为什么总在报错
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-11-24 20:04
  • 签到天数: 142 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-8 18:04:14 | 显示全部楼层 来自 中国浙江杭州
    截个图,发在论坛上大家一起讨论一下
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-4-30 13:07
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-8 23:24:14 | 显示全部楼层 来自 中国湖北孝感
    上传不了图片呀暂时,错误号是32624
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-11-24 20:04
  • 签到天数: 142 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-9 06:45:56 | 显示全部楼层 来自 中国浙江杭州
    liy 发表于 2020-3-8 23:24
    上传不了图片呀暂时,错误号是32624

    进高级模式,上传图片,上传好了,光标点正文,然后点击图片进插入进去了
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-4-30 13:07
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-9 08:29:09 | 显示全部楼层 来自 中国湖北孝感
    我好像没有上传图片的权限,只能输入地址上传网络图片
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-11-24 20:04
  • 签到天数: 142 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-9 12:14:05 | 显示全部楼层 来自 中国浙江杭州
    liy 发表于 2020-3-9 08:29
    我好像没有上传图片的权限,只能输入地址上传网络图片

    DA5CC690-BAB0-4403-BB02-1B71EB76118D.jpeg 进高级模式,再上传
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-4-30 13:07
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-9 14:07:14 | 显示全部楼层 来自 中国湖北孝感
    是进高级模式了啊,我同学可以,我不行。。。我就是个憨憨
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-11-24 20:04
  • 签到天数: 142 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-10 11:41:41 | 显示全部楼层 来自 中国
    DBC132ED-A16B-4847-9757-C32536FCD95B.png

    楼主说的是通讯块没通的问题,大家可以发表下意见
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-5-17 17:10
  • 签到天数: 121 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-3-10 13:58:12 | 显示全部楼层 来自 中国内蒙古
    能查错误代码,有个文件不知道去哪了,一般都是字节和读写表不符合
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-4-30 13:07
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-3-10 15:50:52 | 显示全部楼层 来自 中国湖北孝感
    小白 发表于 2020-3-10 13:58
    能查错误代码,有个文件不知道去哪了,一般都是字节和读写表不符合

    我查过错误号是8090,反馈了3个问题,
    • 尚未为指定的逻辑基址组态模块或者
    • 忽略了关于连续数据长度的限制或者
    • 没有以十六进制格式在LADDR参数中输入起始地址。您看看我上传的图片里面问题在哪

    轴地址

    轴地址
    错误号.png
    sfc14.png
    DB10.png
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-5-14 13:44 , Processed in 1.257184 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表