CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2640|回复: 2

[交流] 外呼上下行指示灯消除

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-6 13:06
  • 签到天数: 24 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-4-10 16:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广东广州
    问题内容:例如果没有内呼的情况下,按3层上,下外呼。电梯到达3层灭上外呼指示,开门响应,一定时间内,无内呼情况下。大佬们你们的思路都是怎么样的啊,大家一起交流一下

    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-4-4 15:53
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-4-10 19:00:42 | 显示全部楼层 来自 中国四川成都
    灭了外呼上就上行指示,一定时间内无内呼就复位上行指示,然后就可以响应外3下了

    点评

    请问只能内呼?还是3楼外以下外呼也行?还是只要确定运行方向就可以?  详情 回复 发表于 2021-4-12 23:24
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-9-1 20:50
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-4-12 23:24:47 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    cimc_r3po3O93oj 发表于 2021-4-10 19:00
    灭了外呼上就上行指示,一定时间内无内呼就复位上行指示,然后就可以响应外3下了 ...

    请问只能内呼?还是3楼外以下外呼也行?还是只要确定运行方向就可以?
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-24 11:53 , Processed in 1.190675 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表