    问题内容:
    程序在练习模式跑的时候,响应呼梯后有时是上下平层都是一,可以停稳。有时会只有一个平层是1,但电梯依旧能开门,只是里面开门,外面不开(程序是上下平层为1后,高低速接触器为0时才能开门)而且程序偶尔会在电梯到1层或6层的时候,上下平层为1后,还会回弹一下,导致只有一个平层为1,但依旧能开门。。。有大佬遇见过我这样的问题嘛。。。
    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-4-4 21:55:08 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
    抱闸刹车的问题,建议理清思路,再改改,实在不行,问下以前的学长,毕竟程序较大,只有身边人方便看,慢慢改呗。

    点评

    好的谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-5 14:13
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-6 13:06
  • 签到天数: 24 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2021-4-5 14:13:22 | 显示全部楼层 来自 中国广东
    cmic-001 发表于 2021-4-4 21:55
    抱闸刹车的问题,建议理清思路,再改改,实在不行,问下以前的学长,毕竟程序较大,只有身边人方便看,慢慢 ...

    好的谢谢
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-15 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-6-15 09:40:02 | 显示全部楼层 来自 中国江西宜春
    可以选择给上下行接触器给个延时,500ms都行,就是为了它在换向的时候不要及时接通让他反向的接触器,而是先接通开门接触器,在开关门的时候不要让电梯上下行就行了