CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6823|回复: 4

[程序提问] 电梯3级制动

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-6 13:06
  • 签到天数: 24 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-4-2 22:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
    问题内容:
    程序是到层响应还差一个平层的时间触发3级制动,3级制动完后触发上下平层自动锁死并开门

    可EET模拟的触发完制动锁不住。。。。

    相关图片:

    制动

    制动

    开门锁死

    开门锁死

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-4-4 21:44:36 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
    池浅 发表于 2021-4-4 17:37
    弄就是这样弄的,可电梯抱闸的时候上下平层有些时候是1,有些时候不是。。。。改都不知道怎么该了 ...

    就是刹车没对准嘛,可以在下面写一条程序判断,三级减速就给他执行几十毫秒就行,执行完给个标志,有标志的情况下,比如上行就是有上平层并且来下平层脉冲的时候立马复位上下行接触器就对准停稳了。注意减速要在接近但没对准的时候执行,题目没规定三级减速时间,但需要让EET检测得到三级减速的信号,他里面评分如果包含三级减速,而程序执行减速时间过短就会被认为没有三级减速,正式比赛可能会扣分。时间过长,可能会影响刹车对准,所有要在能正常执行的情况下进行取舍。
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-3 11:05:48 | 显示全部楼层 来自 中国陕西西安
    接触第一个平层触发
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-4-3 18:06:47 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
    可以看下哪个电梯模型的电路,我的理解是即将平层时 1,2,3级依次接通减速,然后上下平层对准后理解复位上下行接触器抱闸刹车。梯形图不建议这样线圈串起来然后后面还有一堆,这样出错不容易检查。

    点评

    弄就是这样弄的,可电梯抱闸的时候上下平层有些时候是1,有些时候不是。。。。改都不知道怎么该了  详情 回复 发表于 2021-4-4 17:37
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-6 13:06
  • 签到天数: 24 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2021-4-4 17:37:07 | 显示全部楼层 来自 中国
    cmic-001 发表于 2021-4-3 18:06
    可以看下哪个电梯模型的电路,我的理解是即将平层时 1,2,3级依次接通减速,然后上下平层对准后理解复位上 ...

    弄就是这样弄的,可电梯抱闸的时候上下平层有些时候是1,有些时候不是。。。。改都不知道怎么该了

    点评

    就是刹车没对准嘛,可以在下面写一条程序判断,三级减速就给他执行几十毫秒就行,执行完给个标志,有标志的情况下,比如上行就是有上平层并且来下平层脉冲的时候立马复位上下行接触器就对准停稳了。注意减速要在接近  详情 回复 发表于 2021-4-4 21:44
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-5-19 07:24 , Processed in 1.210955 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表