[软件使用求助] 【初赛软件求助】工程1阀门FV104不受控制

[复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-7-27 10:06
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-6 00:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国湖北宜昌
    软件前后重装了5,6遍了,工程也做了好几个了,但是阀门FV104一直不受控,在串级控制条件下,测量上下限根本不起作用,设定为0-3,在输出OP上下限0-100下,能够跑到5以上,只能把输出OP上限降到20左右,手动控制流量才能1左右,但是切换到串级,一直保持输出op最大开放,并且一旦液面低于设定值自动关闭后就无法开启,切换回手动也无法开启!求助!
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-17 09:46
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-6 21:13:53 | 显示全部楼层 来自 中国
    本帖最后由 cimc_lycLzDCCll 于 2020-8-6 21:15 编辑

    把LIC102调到正作用,遇到问题首先想到是自己问题,然后找软件bug
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-6 20:03:24 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江伊春
    我都不懂你在说什么,你控制控制流量, PV 上下限是0-3 你SP就在这个范围啊,你给设定值就可以了。什么不受控,不受控的原因就是你正反作用,之类的设置错了,我单回路控制流量我测试没有问题
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-6 00:41:04 | 显示全部楼层 来自 中国

    回帖奖励 +3 积分

    先试试不用串级, 没问题的话,可能就是串级那边出了点问题吧