CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2408|回复: 2

[软件使用求助] 三级液位的一些细节问题想问一下

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-30 07:49
  • 签到天数: 54 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-8-2 11:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国浙江金华
    这个PID控制器的输入PV是绝对值输入的吧?
    这个积分是指一段时间内的偏差积分还是所有的历史偏差积分?
    如果可以的话希望积分模块也可以单独设置上下限。
    还有输出OP这一块,绝对量OP与增量OP是指位置式PID和增量式PID算法上的不同还是指其他什么?
    如果是增量式PID的话 ,那就不用考虑历史偏差的影响了。
    还有一点是,只要在干扰加入前,手动和自动可以随意切换吗?可以手动随意调节没有画在内控组态的阀门的开度吧?
    Snipaste_2020-08-02_11-26-08.png
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-2 13:21:53 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江伊春
    0、PV测量范围,他就是个范围,上限是80.现在是满液位100,PV也只显示80
    1、这是一个集成好的PID控制块,积分作用,不用上下限,你按照这个给出积分时间配合P,来调节曲线就好了。
    2、增量/绝对值OP的区别,再其他帖子我有说过,你自己检索,也可以百度。
    3、手自动的问题,只要你不停止评分,怎么切手自动你是控制方案的问题,控制方案自行设计。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-28 12:53
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-8-2 16:27:40 | 显示全部楼层 来自 中国甘肃武威
    1.不明确,但就我专业理解来说,测量值是绝对值。
    2.积分啥时候起作用呢 存在偏差积分就会起作用。
    3.这是为啥?
    4.阀门开度来说绝对量op=100就是阀门开最大。增量是指在全开的全开下再开op那样的值、
    5.理论可以,可以随意调节只一套控制要求没有要求阀门。
    收起回复
    • 狄玉强 : 还有就是看副控制器外sp是%还是绝对量
      2020-8-2 17:13| 回复
    • 我也说一句
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-5-22 05:02 , Processed in 1.201420 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表