    外部SP单位到底是看他是从哪里输入给单位,还是看他自己本身是什么控制器给单位呢
    比如串级接受来自主控制器的OP值是阀门开度,但是他本身是流量控制器,应该是按阀门开度给%,还是按流量控制器给绝对值呢

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-28 12:53
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-8-2 17:16:58 | 显示全部楼层 来自 中国甘肃武威
    比如那种流量的PV上下限是 0-5,那么主控制器输出50%,副回路设定值就是2.5,但是如果是绝对值输出,就是50,就会超过pv测量上限,如果想要精确控制,就要把流量或者温度的PV上下限设置的精确一些