    发表于 2020-8-4 23:30:12 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    新发布的软件有问题,我的FV104的控制阀,上限设置只到3,但是串级之后每次都能开到5往上,并且不管是正作用还是反作用打开之后除非关闭,否则根本就不再自动调节了,只往上涨(重装看5,6遍了)
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-27 12:13
  • 签到天数: 73 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-4 23:33:59 | 显示全部楼层 来自 中国四川
    试了下导出工程功能,出现了好几个工程,不知道是不是每跑一次都会生成一个,请问比赛的时候上传是全都上传么
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-5 10:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-5 09:46:50 | 显示全部楼层 来自 中国海南海口
    [图片]请问下,直接上传归档文件,不用再自行压缩吧?记得有个哥们资格赛传的压缩包然后悲剧了D:\
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-14 16:21
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-5 13:16:09 | 显示全部楼层 来自 中国浙江宁波
    cimc_YG8C6LFLeq 发表于 2020-8-4 14:22
    建议资格赛分值占比稍微低一点。。。

    各一半已经很好了,玩离散的流程不强,玩流程的离散不强
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-11 10:45
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-5 15:44:39 | 显示全部楼层 来自 中国四川达州
    内控组态连接好后,点击运行就闪退。不管软件运行了多久、是否以管理员身份运行。这怎么解决呢
    收起回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-11 16:23
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-5 16:33:30 | 显示全部楼层 来自 中国浙江
    导出工程文件上交时两个工程的都放在一个文件夹里吗?
    收起回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-14 07:47
  • 签到天数: 108 天

    连续签到: 2 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-5 20:48:23 | 显示全部楼层 来自 中国河北
    这个初赛练习工程二里面的扰动不停,温度控制的PID参数应该如何整定?
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2020-8-5 23:19:29 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    最新版的软件中,阀门的开度只能取5的倍数?如果在控制组态中设置一个开度在10.00-10.49的之间,那么实际开度都是10.00。比如,控制器输出的开度是10.25,那么实际的开度就是10.00;如果控制器输出的开度是20.63,那么实际的开度就是20.50。就很难受,特别是控制那个温度的工程,这个影响很大。希望可以改善一下。
    回复
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-7-27 10:06
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-8-6 00:38:50 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    软件前后重装了5,6遍了,工程也做了好几个了,但是阀门FV104一直不受控,在串级控制条件下,测量上下限根本不起作用,设定为0-3,在输出OP上下限0-100下,能够跑到5以上,只能把输出OP上限降到20左右,手动控制流量才能1左右,但是切换到串级,一直保持输出op最大开放,并且一旦液面低于设定值自动关闭后就无法开启,切换回手动也无法开启(已经换最新的系统)
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-8-17 19:51
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-6 08:20:03 | 显示全部楼层 来自 中国
    练习工程2跑着跑着就会弹出此界面,另外运行过程中从切到组态界面非常卡