    该设置的都设置了,画面地址也给了,启动运行画面就是没反应。
    QQ截图20200719122048.png
    QQ截图20200719122017.png
    QQ截图20200719121932.png
    QQ截图20200719121900.png
    QQ截图20200719121741.png
    QQ截图20200719123112.png
    回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-24 01:12
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-19 12:55:08 | 显示全部楼层 来自 中国山西长治
    下载了才有反应,下载了吗
    收起回复
    • WDNMD : 下载了,毫无反应
      2020-7-19 13:21| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-24 01:12
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-19 21:27:01 | 显示全部楼层 来自 中国山西长治
    打开电脑控制面板,搜索p,看到     设置PG/PC接口   找到描述是      (为带有 TCP/IP 协议(RFC-1006) 的 NDIS CP 参数分配,从而获取工业以太网访问)  的设置,单击  确认,就好了