各位好:
本帖所述针对的为PCS7V8.0版本软件
一、PCS7V8.0软件下载址,见下帖(更正:下帖中为PCS7V8.2中文版下载地址)
http://bbs.siemenscup-cimc.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115&extra=page%3D1
二、PCS7V8.0版安装环境
可支持的系统:
Win7(32位或64位)professional SP1,ultimatesp1,Enterprise(Standard Installation)SP1(对应中文的专业版、旗舰版,企业版,现在下载的系统一般都带SP1补丁包了,但请确认一下)
以下系统估计很少有人用,但还是列出来。
WinXPProfessional SP3
WindowsServer2003 SP2, Server2008 SP2(32位)Standard Edtion,Server 2008R2 SP1(64位)
肯定不支持的系统:Win7家庭版。不在上述之列的系统,能否安装成功无法保证。
推荐:WIN7 64位英文版的以上系统
三、安装方法
1、如果下载的是ISO格式,请采用虚拟光驱软件打开ISO文件进行安装(和光盘用光驱读取原理类似)。
第一个ISO文件加载后,会自动弹出“Setup.exe”,或到我的计算机找到虚拟光驱盘,打开“Setup.exe”进行安装。
安装结束后会提示“插入下一张光盘”,此时再加载第二个ISO文件。
2、如果下载的是两个DVD文件夹,请将两个DVD文件夹内文件合并在一个目录后再点击“Setup.exe”。
四、安装时常见问题
1、 安装软件前需要安装WINDOWS消息队列(Wincc功能需要)。
控制面板->程序->打开或关闭Windows功能,找到“Microsoft Message Queue(MSMQ),勾选后安装。
2、 安装时需要勾选的组件
选择“Package”方式安装后,只需勾选“PCS7 Engineering”一项,并在下一页中勾“S7-PLCSIM V5.4 SP5 Upd1”即可。
3、 安装时弹出乱码对话框,或要求反复重启:
1)、请打开注册表(点击开始——运行——输入:regedit)
2)、在注册表目录:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSIONMANAGE\找到PendingFileRemameOpeaations键,直接删除此键。
4、 安装完成后提示授权问题:
如未购买正版授权,则只能使用试用版授权,一段时间后过期。