    曲线
    在辅助线的地方加的扰动,改变的是FI102的压力,是哪的操作错误?

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-28 12:53
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-7-15 12:46:08 | 显示全部楼层 来自 中国甘肃武威
    看看你的加扰动后变化过程是否超限,这不是加扰动没成绩,而是超限没给分
    如果控不住,可以适当降低评分条件。
    收起回复
    • cimc_Y5ang1y2y : 谢谢老师,没有超限。发现问题了,实验要求让改FI102的压力,但在实验里面的评分标准里面是让加FI108的干扰。
      2020-7-15 13:01| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-5-5 20:42
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-7-15 13:04:01 | 显示全部楼层 来自 中国山西太原
    本帖最后由 cimc_Y5ang1y2y 于 2020-7-15 13:11 编辑

    V102的入口管是FI102,对应位号是V102-PW(Source),出口管是FI108,对应位号是V102-PW(Sink),实验要求和评分规则不一样吧,还是我理解错了。
    S96AB]MU28RY[3%MP(V5X[4.png
    qq_pic_merged_1594789152747.jpg
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-16 10:45:03 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江伊春
    压力扰动是你让加上去,最后看的是你回路 对流量抗干扰的能力。
    收起回复
    • cimc_Y5ang1y2y : 谢谢回答,问题已解决。操作要求和评分规则不对应,已将评分规则该为操作要求所示进行实验。