    发表于 2020-7-13 21:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果你有各种各样的问题

    来这里提问吧!

    后面许欣老师和学习小组会统一答疑

    也欢迎大家相互解答~
    如果有问题请看我的历史帖子
    例如
    利用PLCSIM Adv和EET 通讯
    TIA Portal安装教程

  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-9-3 09:19
  • 签到天数: 44 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    3213
    发表于 2020-7-15 16:32:45 | 显示全部楼层
    青峰大辉 发表于 2020-7-13 21:51
    初始化的评分是怎么判的呢?能不能稍微透露一点点

    关于初始化的评分,在这里统一说一下吧。
    1)先说规则的原理。如果仔细查看评分细则的话,我们知道,初始化是采样评分。这是什么意思呢?在整个初始化过程中,我会针对几个关键点进行考察,当电梯处于这些考察点时,它的状态是否与我们所期望的状态一致。如果一致,那么就会得分,如果不一致,就不得分。

    2)再说具体的细节。
    具体到我们的练习工程中,初始化包括三个考察点。
    A. 当整改系统启动的时候(即收到自动运行信号时),电梯的运行状态;
    B. 当电梯到达端站第一限位时,电梯的状态;
    C. 当电梯到达初始化目标位置时,电梯的状态。
    收起回复
    • 不尽 : 那些操作要求顺序要求都是什么啊,求解
      2020-7-15 22:25| 回复
    • cimc_Srqds2c1qT : 您好,在这次的比赛里,我这样理解对嘛?A.收到自动运行信号后,向下高速运行。B.当电梯到达第一限位时,向下高速运行转为向下低速运行。C.当电梯到达1层时,抱闸停车同时打开风扇照明,返回准备就绪常通信号。我是这样操作的,但是只有第一栏得了2分,其余两栏都是0分。而且显示我初始化高速接触器超限,扣了5分。请问我该如何解决?谢谢
      2020-7-16 11:07| 回复
    • cimc_xRrPP89Wx9 回复 cimc_Srqds2c1qT : 大佬们你们是怎么操作的为啥程序下载进去后啥用动不了
      2020-7-16 21:27| 回复
    • cimc_YzkL5zPkK4 : 就谈现在的练习可以吗?因为低速它也不给分,高速也不给分,制动也没分,跟本不知道要做到什么状态,光说要达到状态,谁知道要达到什么状态?还有满载的时候有人反复横跳,有这种人没错,但也没见过横跳一个小时的,这种人在现实中还能活?
      2020-7-17 20:30| 回复
    • 还有3条回复,点击查看 我也说一句
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-7 08:47
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    业余级选手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    267
    发表于 2020-7-14 15:47:17 | 显示全部楼层
    如图,5楼电梯满载,乘客上上下下,我觉得这应该属于工程文件的配置问题,如果说现实生活中电梯超载了运行不了,肯定要有人下去,而他下去了明知道上去了还会超载还要上去的话,这个和乘客反向登梯不同,反向登梯显示中会遇到,而这种超重了还反复进出明显是不符合现实。真实的电梯调度再好,遇到这种不知道什么时候会出现的无赖也没办法。
    1.PNG
    2.PNG
    收起回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-16 00:17
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    业余级选手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    300
    发表于 2020-7-15 19:58:51 | 显示全部楼层
    电梯工程文件,可不可以做到先下后上,目前是门刚开个缝人就进来,开门到位,人才下去。能不能等人下完了你再上来
    回复

    该用户从未签到

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    149
    发表于 2020-7-13 22:49:48 | 显示全部楼层
    电梯初始化的评分标准,以及电梯有时候会在超重和不超重之间反复跳变,导致电梯会一直卡着。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-12 07:11
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    118
    发表于 2020-7-21 07:35:09 | 显示全部楼层
    更新前毫无问题,更新后卡五楼超载
    回复

    该用户从未签到

    业余级选手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    266
    发表于 2020-7-13 21:51:58 | 显示全部楼层
    初始化的评分是怎么判的呢?能不能稍微透露一点点
    回复
  • TA的每日心情
    难过
    2020-7-28 12:37
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    148
    发表于 2020-7-13 22:06:25 | 显示全部楼层
    请问电梯大赛模式什么时候会出发出脉冲信号开始运行?
    收起回复
    • soffio小宇 : 点击运行,就会给出自动运行信号
      2020-7-14 00:06| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情

    2020-8-8 10:25
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    80
    发表于 2020-7-19 10:53:17 | 显示全部楼层
    怎么看待快结束时提前上传成绩,不减能耗分的现象
    收起回复
    • LEOXU : 淡然看待。即将看不到了。。。且行且珍惜吧。
      2020-7-19 21:01| 回复
    • 陌上君笑 : 随遇而安,砥砺前行
      2020-7-21 13:23| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情

    2020-7-14 22:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    67
    发表于 2020-7-14 22:15:53 | 显示全部楼层
    根据评分细则第四项的描述,在满载后,满载指示灯会亮,轿厢门处于开门到位状态,直到有乘客走下电梯使电梯的重量处于载荷范围,之后电梯再运行,可我在运行时,先是向下初始化完毕后,在一层接受乘客,然后由于乘客数量过多触发了满载指示灯,此后近二十分钟,一直没有乘客走下电梯,以至于电梯的满载指示灯常量,进而导致电梯一直无法运行,求指教是哪里有问题。
    收起回复
    • cimc_zBkYB7vxM3 : 我自己发现了,应该是程序哪里没编好,监视器显示只有119,但程序却是得电状态,我去找错误了,如果有遇到的小伙伴也可以不吝赐教。
      2020-7-15 10:13| 回复
    • cimc_jbr7Efrtfk : 我也遇到这种问题,您解决了吗
      2020-7-21 13:36| 回复
    • cimc_zBkYB7vxM3 回复 cimc_jbr7Efrtfk : emmm这段时间没逛论坛,我的解决办法就是,在非首层和顶层,如果重量超过一定程度不接客,因为这种超载测试不可能在首层,顶层可能不大。
      2020-7-28 12:35| 回复
    • cimc_zBkYB7vxM3 回复 cimc_jbr7Efrtfk : emmm这段时间没逛论坛,我的解决办法就是,在非首层和顶层,如果重量超过一定程度不接客,因为这种超载测试不可能在首层,顶层可能不大。
      2020-7-28 12:35| 回复
    • 还有1条回复,点击查看 我也说一句

    该用户从未签到

    初识CIMC

    Rank: 1

    积分
    46
    发表于 2020-7-17 11:06:23 | 显示全部楼层
    老师好,请问输入变量里面的1号梯当前载重量里面的值单位是千克吗
    可否直接用它作为超载的判断条件
    收起回复
    • LEOXU : 是的.......
      2020-7-17 18:09| 回复
    • 我也说一句

    该用户从未签到

    初识CIMC

    Rank: 1

    积分
    10
    发表于 2020-7-13 21:49:06 | 显示全部楼层
    程序对了,但是电梯不运行 调试是ok的
    收起回复
    • LEOXU : 首先,你对于问题的描述,我无法感同身受,因为你说的根本就不具体。哪里不具体?1)如何证明你的程序就是对了?2)调试是ok的是什么意思?3)你这个问题出现的场景是怎样的?......诸如此类,我都不知道。其次,程序调试的问题,我无法回复。无他,除非在现场一对一,否则我也很难帮到你。
      2020-7-15 17:13| 回复
    • LEOXU : 嗯,一句话版本就是,只能靠自己分析问题解决问题咯。
      2020-7-15 17:14| 回复
    • cimc_UbcoccIbiJ : 可能是变量地址的问题,我之前也遇到了,然后把所有中间变量的地址换了一遍,就可以运行了
      2020-7-18 17:14| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-14 07:47
  • 签到天数: 108 天

    连续签到: 2 天

    [LV.6]常住居民II

    专业级选手

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    1654
    发表于 2020-7-13 21:50:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 cimc_VzzaxsxeTQ 于 2020-7-13 21:52 编辑

    敢问,那个初始化评分和基本逻辑评分的标准可否再细致一下?
    只看到没有得分,没有优化方向呀先谢谢老师和学习小组还有各位大佬了
    收起回复
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-9-6 10:29
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    业余级选手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    497
    发表于 2020-7-13 21:50:18 | 显示全部楼层
    电梯运行1个小时4分钟后就再也没有人呼梯了(晚高峰运完50人后就再也没人了)后面的20多分钟就是在白等
    收起回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-9 10:49
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    172
    发表于 2020-7-13 21:53:29 | 显示全部楼层
    显示组态错误,是什么原因?给小伙伴看过了,跟他们的一样啊,是因为我提前查看分数上传所以不行吗?
    TIM图片20200713215235.png
    收起回复
    • Taburiss : PLCSIM advanced里面重新建立一个PLC实例
      2020-7-13 23:54| 回复
    • cimc_JKgDzV5t59 回复 Taburiss : 好的,我上一次确实是用的之前的,所以每次开始都要建立一个新的吗?
      2020-7-14 10:10| 回复
    • cimc_X6tlU4HYt4 回复 Taburiss : 您好请问可以问一下为什么吗?是每次都要新建吗
      2020-7-15 23:09| 回复
    • Aags : 我每次都是建立的新的,今天突然出现组态错误,之前都没事的,咋整呀,货号也对着呢
      2020-7-20 21:43| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-25 08:23
  • 签到天数: 42 天

    连续签到: 2 天

    [LV.5]常住居民I

    半专业选手

    Rank: 4

    积分
    525
    发表于 2020-7-13 21:53:36 | 显示全部楼层
    电梯初始化的要求都达到了,但是一直扣分。不知道怎么回事
    收起回复
    • LEOXU : 见前楼。
      2020-7-15 17:16| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-26 09:45
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    155
    发表于 2020-7-13 21:54:22 | 显示全部楼层
    电梯运行到午间高峰时,停止在五楼上下人,总是超载不动了
    收起回复
    • soffio小宇 : 调度问题,思路应该在这个人出现之前把电梯里面的人送到目的地
      2020-7-14 00:06| 回复
    • cimc_l84PxxjRpg 回复 soffio小宇 : 我觉得,这不只是调度的问题,调度只是优化。现实生活中,超载了人肯定得下去,大不了我不接这个人,但这个超载人都不下去,就有点偏离实际运用了,希望工程文件能够完善一点
      2020-7-14 00:16| 回复
    • 安宏宁 回复 cimc_l84PxxjRpg : EET要做的小,适应大部分人的电脑和系统,就不会把每个散点的值做的太过智能,尽量避免超载的情况,一般调度好的电梯是不会出现这种情况的
      2020-7-14 10:43| 回复
    • cimc_l84PxxjRpg 回复 安宏宁 : 赛题也说了,超重保持电梯门常开,等人下去。这一点也自相矛盾
      2020-7-14 11:56| 回复
    • 还有4条回复,点击查看 我也说一句
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-16 08:57
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    初知CIMC

    Rank: 2

    积分
    157
    发表于 2020-7-13 21:54:22 | 显示全部楼层
    电梯评分细则可以详细一点嘛
    收起回复
    • LEOXU : 见前楼回复。
      2020-7-15 17:37| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-16 00:17
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    业余级选手

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    300
    发表于 2020-7-13 21:56:52 | 显示全部楼层
    把初始化评分步骤详细说一下。系统满足什么条件上人,什么条件下人最好有解释
    收起回复
    • LEOXU : 见前楼回复。