    比如说电梯2层上下呼按钮全亮,内呼按钮也是亮的。电梯从3层向2层运行,到二层后停梯,但不知道怎么回事2层上行的人也进电梯了,还把4层内呼按钮点亮了。我的电梯下行指示是亮的,上行的人应该不会上电梯啊。

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-27 14:54
  • 签到天数: 49 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-6-22 11:13:32 | 显示全部楼层 来自 中国
    贴一下图片,正常情况下禁止反向登陆是不会进电梯的,如果进了看一下是不是代码的问题
    回复
  • TA的每日心情

    2020-7-25 19:11
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-6-22 15:32:50 | 显示全部楼层 来自 中国
    cimc_cLhaX9jaZc 发表于 2020-6-22 11:13
    贴一下图片,正常情况下禁止反向登陆是不会进电梯的,如果进了看一下是不是代码的问题 ...

    我认为我的下行指示是开的,人应该不会上电梯的,这个好像没有代码可以规定“这群刁民”
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-22 13:08
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-6-22 19:52:47 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
    也许你的上行指示没亮,但是在程序里也还存在着,我觉得仿真软件里看的是这个IO量的值。得再检查检查吧。
    回复
  • TA的每日心情

    2020-7-25 19:11
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-6-22 22:39:22 | 显示全部楼层 来自 中国
    Violet Evergard 发表于 2020-6-22 19:52
    也许你的上行指示没亮,但是在程序里也还存在着,我觉得仿真软件里看的是这个IO量的值。得再检查检查吧。 ...

    这应该不可能,我刚刚看了下我的程序,我上行指示置位,下行指示必然复位。下行指示置位同理。
    回复
  • TA的每日心情

    2020-7-25 19:11
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-6-22 22:56:32 | 显示全部楼层 来自 中国
    批注 2020-06-22 225225.png
    这就是实际情况
    回复
  • TA的每日心情

    2020-7-25 19:11
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-6-22 22:57:33 | 显示全部楼层 来自 中国

    这个4层内呼不应该亮的吧
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-22 13:08
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-6-23 10:42:35 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
    要不你检查一下电梯停稳后方向是否仍然保持朝下,这得检查你的电梯方向判断程序吧.那如果你检查不出来,那就将上方向直接去掉,让他全程跑下方向,你看是否还会出现反向登录的情况。
    回复
  • TA的每日心情

    2020-7-25 19:11
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-6-23 20:04:44 | 显示全部楼层 来自 中国
    Violet Evergard 发表于 2020-6-23 10:42
    要不你检查一下电梯停稳后方向是否仍然保持朝下,这得检查你的电梯方向判断程序吧.那如果你检查不出来,那 ...

    我这个程序也有九十几分,所以我感觉应该不存在反向进入的情况吧。
    回复
  • TA的每日心情
    难过
    2020-3-23 21:10
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-6-24 10:17:07 | 显示全部楼层 来自 中国浙江杭州
    貌似我也碰到过这样的情况。有没有可能是客流模型本来就设置了这种错误的指令信号,故意考考你能不能清除~
    回复