    Q:在编译CFC中出现如下问题
    1.jpg
    A:编译时出错了,看是否加了FB888块,FB888块重弄下试试
    编译时有生成SCL源的那个,不用勾上。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:08:16 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在CFC编程过程中出现如下的问题
    2.jpg
    A:在用CFC编写程序块时,只用一个库的块,不要每个库的块都用,要不只用8.0的,要不只用7.1的,不要混可着用,胡不兼容,出现如上问题。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:12:33 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在下载时出现如下情况
    3.png
    A:在下载时,应该先编译下载AS站,每一个站点都要下载。

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:15:25 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    本帖最后由 正在控温的浩 于 2023-2-16 16:17 编辑

    Q:在编译OS站时出现如下问题
    4.jpg
    A:在编译OS时出现如下问题,1)将CFC中的FB888块删除,重新插入编译。2)或随意拖动下FB888块,再重新保存编译即可。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:16:36 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在编译OS时出现如下问题
    5.jpg
    A:把语言设置成英文,不管中文名称什么的,只是修改语言设置。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:19:01 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:如果在建立工程时出现如下问题
    6.jpg
    A:插入网线试试,不行就手动添加。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:20:33 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在CFC功能块插入之后如何连接地址?出现问题如下图所示:
    7.png
    A:在PM125中符号编辑中可以添加相应的输入和输出地址,然后在CFC的功能块中相应的输入输出端口点击连接即可。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:21:53 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在PM125开监控时,测试与设备的通讯情况,对话框出现STOP界面如下图所示:
    8.jpg
    A:检查网线或者总线是否连接,在CPU上有两个总线接口,BUS1、BUS2,看是否连接正确。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:23:25 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在CFC编译的过程中出现如下错误
       9.jpg 10.png
    A:选中这个后,系统就会帮我们把拖入的AI、AO块,自动生成相应的模块驱动程序、到符号表地址的连接之类的,所以第一次编译的时候要用选,等编译第二次的时候,如果硬件组态的地址、符号表没有变化的话,就可以不勾选,PCS7版本和CFC的库版本不一致会导致出现模块驱动程序编译出错。没办法的情况下只能不勾选了。


    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2023-2-16 16:25:41 | 显示全部楼层 来自 中国河南信阳
    Q:在做OS组态时,电脑右下角的小电脑中的IE是STOP的工作情况,如下图所示:
    1.jpg
    A:检查IE的IP地址或者是mac地址对不对,或者将现有模块删除重新组态,连接网线试试。