    发表于 2021-4-6 16:56:09 | 显示全部楼层 来自 中国江西南昌
    1、

    Q:组态软件问题

    A:SMPT-1000为设计开发赛项的被控对象模型,作为被控对象的仿真软件是SMPTLAB。关于上位机的DCS软件使用的是PCS7,《小锅带你学过控》这本书中后半部分也有相关的详细介绍

    2、

    Q:PM125怎么安装?

    A:进硬件组态,上面窗口栏里有一个安装 GSD文件的选项,点击安装


    3、

    Q:SIMATIC NET 站{组态}编辑器无法安装,怎么解决?
    A:在控制面板->程序和功能——>打开或关闭WINDOWS功能,勾选激活“http://www.wenkuxiazai.com FRAMEWORK 3.5.1”, 勾选MICROsoft MESSAGE QUEUE(MSMQ)服务器

    4、

    Q:问:建一个新工程,可是到as站的{组态}时找不到PM125模块,求解释,是不是我的软件有问题?
    A:不是是软件的问题,是含有PM125的GSD文件没有安装。可在群内下载PM125的GSD文件并安装。

    5、

    Q:当学校硬件的订货号在硬件{组态}的配置文件找不到时,怎么办?
    A:有可能是自己初始安装的PCS7年限过久,没有更新硬件配置文件。解决方法是打开硬件{组态}窗口,菜单栏里选项下的“安装HW更新”。 确保电脑联网,在弹出的的窗口中找出自己缺少的硬件编号然后执行安装。如果太多不想找,可以全选后执行安装,安装完毕后就会出现自己所需的硬件{组态}配置文件。

    6、

    Q:硬件{组态}这里,ET200M是另外一个导轨,是不是就要重新添加一个导轨?
    A:不需要

    7、

    Q:在硬件{组态}的过程中找不到想要的CPU的型号或者设备型号时怎么办

    A:1.更新软件中的GSD文件库;2.在硬件{组态}界面中插入新的GSD文件(在其他具有该型号的电脑软件中拷贝)。


    8、

    Q:在AS和OS{组态}时的注意事项

    A:在AS和OS设定地址时,两个地址应该相同,要么都用IP通讯方式,要么都采用MAC通讯方式。如果采用IP的通讯方式电脑的IP地址要和PLC的IP地址网关一样。



    9、

    Q:cp443-1的ip地址如何配置
    A:在硬件{组态}中,cp443-1的IP地址要与实物中的IP地址相同,在硬件中上载显示节点即可开间cp443-1的IP地址。

    10、
    问题描述:在控制面板中做以下改变
    解决方法:在控制面板上做如下改变

    11、
    问题描述:
      
    解决方案:
    检查os组态,网络组态每一步,多试试,关闭外网,将又下角小电脑与os组态同步。


    12、
    Q:

    A:
    使用WINDOWS命令,开始——SIMATIC——SIMATIC NET——打开组态控制台。

    13、
    问题描述:


    解决方法:
    将电脑名字和{组态}名字相同,按照步骤变异,在改动{组态}之后,点击又下角小电脑重新{组态}下。

    14、
    问题描述:

    解决方法:出现这种问题原因很多,{组态}部分稍微有点不对都可能导致通信失败,建议再好好对照教程,每一步检查,保证无误。

    15、
    问题描述:

    解决方法:
    关闭pcs7重启下,别开其他应用,直接打开Pcs7后OS站硬件组态,

    或者打开右下角图标,看看wincc是否运行,或者点击小电脑,删除之前组态试一试。

    16、
    发生时刻:编译组态时出现

    解决方法:IE的MAC地址是本机的MAC地址,将之前的IE地址删掉,重新添加电脑的MAC地址。

    17、
    问题描述:下载时


    解决方案:
    IE那边用的MAC地址通信还是IP,地址对上了额么,检查下本机MAC地址是不是填对了,网络{组态}有没有问题,再看下SCE的状态是否都对的。如果选择的是IP通讯,MAC就不用打勾了。只选一个。

    18、
    问题描述:

    解决方案:
    在{组态}过程中,查看OS站的名字与计算机名字是否一样,建议“计算机的名字不要过长”{组态}编译时有可能会出现问题。

    19、
    问题描述:
    在网络组态编译之后出现如下情况

    解决方案:
    后面有对号证明编译{组态}是成功的,要连接上PLC,红X就会消失,出现连接符号。


    20、

    问题描述:

    OS{组态}时,电脑右下角的小电脑中的IE是STOP的工作情况



    解决方案:

    检查IE的IP地址或者是mac地址对不对,或者将现有模块删除重新{组态},连接网线试试。

    21、
    问题描述:

    解决方法:
    检查IE的IP地址或者是mac地址对不对,或者将现有模块删除重新{组态},连接网线试试。


    22、

    问题描述:

    OS{组态}过程当中,{组态}时出现如下问题


    解决方案:

    {组态}的时候要在OS中对wincc和ie进行{组态},编译,在主画面中选择{组态},自然会生成相应的模块。
    1)PC站名、站{组态}器名应与电脑名一致;PC站硬件{组态}网卡位置应与{组态}控制台的索引号一致;{组态}控制台应在{组态}模式。否则就会出错。
    2)在下载过程中通信通道设为PC local(internal),pc站名、站{组态}器名与本机名一致,浏览窗口右键pc站>plc>{组态},确定、确定,直到出现{组态}完成,在pc站{组态}编辑器中下载pc站。
    3)在编译下载过程会出现让你选择是否生产驱动块,出现如此情况时,选择不生成就可以了。
    4)有些块怎么用问题,按F1自己详看。
    5)下载不成功可能出现的问题很多,网络{组态},硬件{组态}一个地方不对都有可能。自己按照教程再一步步确认。没有设备直接编程,等到有设备再整体联调也是可以的,看你们自己安排。要不然仿真调试下载也可以,用plcsim进行仿真。

    在电脑属性当中,“卸载或更改程序”,打开或关闭windows功能,打开MSMQ服务器。如还有问题,删一下注册表。


    几个小的注意事项
    1、在进行网络组态时,为了使组态与小电脑中的组态相同,在主界面中点击{组态},出现个对话框,把勾勾掉,点击CONFIGURE,等待,出现如下画面即可。




    2、在进行网络{组态}时,为了使{组态}与小电脑中的{组态}相同,在主界面中点击{组态},出现个对话框,把勾勾掉,点击CONFIGURE,等待,出现如下画面即可。


    23、

    Q:

    如果工程基本上创建完之后,更改计算机的名字之后打开软件会出现如下的对话框怎么办?

      

    A:

    因为OS站的名称与电脑相同,在创建OS{组态}和wincc中,某些名称自然形成,多以在更换电脑或者是更改计算机名称时,按照上图的提示一步步更改即可。在红框中更新一下你的OPC UA configuration应该就行了
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-7 14:31:50 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁大连
    1111111111111111
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-13 07:45
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2021-4-8 08:57:32 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    111111111111111111111111111
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-8 16:45:35 | 显示全部楼层 来自 中国湖北
    00000000000000000000000
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-8 20:36:00 | 显示全部楼层 来自 中国安徽芜湖
    111111111111111111111111111111
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-9 15:51:47 | 显示全部楼层 来自 中国山西
    很棒的帖子。对于新手很有帮助
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-28 19:54
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-4-10 21:19:57 | 显示全部楼层 来自 中国吉林吉林市
    155265662555
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-10 22:43:08 | 显示全部楼层 来自 中国上海
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-4-10 22:49:12 | 显示全部楼层 来自 中国山西吕梁
    qqqqqqqqqqqqqqqqqqq
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-22 23:02 , Processed in 1.275807 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表