2、早高峰测试.zip
(162.93 KB, 下载次数: 2596)
1. 评分细则 | 序号 | | | | | | 1 | | 电梯模型会给出自动运行信号(脉冲信号)示意比赛开始,控制程序需要在收到该信号后,向上进行初始化工作。 | | | 完成初始化后须返回准备就绪信号(长信号)以确认。具体目标是:使电梯停在六层。准备就绪即意味着电梯可以正常运行载客。 | | | | 2 | | 评分期间,所运输的乘客的总数量。当乘客进入电梯,并且在本阶段内到达目的地时才进行统计。该指标越大越好。 | | | | 3 | | 1) 乘客平均候梯时间:该指标越小越好。 2) 乘客长时间候梯率:候梯时间超过60s的乘客数量占总乘客数的比例。该指标越小越好。 3) 乘客平均乘梯时间:该指标越小越好。 4) 电梯运行总距离:所有电梯的运行距离之和。该指标越小越好。 5) 系统启停总次数:所有电梯启停的次数之和。该指标越小越好。 | | | | 4 | | 电梯核定载重量1050kg,当电梯超重时,应亮起满载指示灯,电梯门保持常开,直至乘客下车。如果超重运行,则会产生安全隐患。 | | | | 5 | | 通过井道内设置的端站强制换速开关(第1限位),实现在端站固定位置的强迫换速(须以低速运行)。 | | | | 6 | | 通过井道内设置的端站限位开关(第2限位),当其动作后,电梯应紧急停止并仅能向相反方向运行。 | |
★说明:当自动评分成绩相同时,群控指标1-5项作为参考指标进行比较,用以确定名次的先后顺序。这五项指标,其评价优先级按照从高到低的顺序依次是:乘客平均候梯时间 > 乘客长时间候梯率 > 乘客平均乘梯时间 > 电梯运行总距离 > 系统启停总次数。 ▲累计扣分项说明:该评分项总分为10分,能源消耗会逐级减分,能耗越大扣分越多,扣完为止。 ▼扣分项说明:当实现该功能时,得分为0分;当该功能未实现或实现有误时,得分为负分。
|