[软件使用求助] 关于startdrive得使用问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-11 15:17
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-4-4 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
    问题内容:现在是不是startdrive就完全可以设置s120的参数了,不需要在安装starter了??看有的资料说还要安装starter来设置s120的参数,到底永不用呢现在?

    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-4-4 21:48:46 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
    starter是用于控制315T的CPU的,当然它也能控制CU, 相当于step7+tec...俩软件,尔startdive是博途的一个插件,可以理解成Portal和wincc的关系那样,有了这个startdirve博途才能控制CU做运控哪些。具体用什么软件取决于设备的PLC是315T or 1516? 看学校设备的CPU和分赛区提供的设备CPU。

    点评

    谢谢,我们分赛区还不确定,以前的分赛区是300的,今年很有可能换到重庆这边,重庆是1516的CPU,主要是现在关于startdrive这个的使用说明太少了,您有没有好的资料啊?  详情 回复 发表于 2021-4-5 09:56
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-11 15:17
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2021-4-5 09:56:22 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    cmic-001 发表于 2021-4-4 21:48
    starter是用于控制315T的CPU的,当然它也能控制CU, 相当于step7+tec...俩软件,尔startdive是博途的一个插 ...

    谢谢,我们分赛区还不确定,以前的分赛区是300的,今年很有可能换到重庆这边,重庆是1516的CPU,主要是现在关于startdrive这个的使用说明太少了,您有没有好的资料啊?

    点评

    今年培训怎么说1500的设备也要用technology呢?安装technology这个软件,不是还要安装step7吗?  详情 回复 发表于 2021-4-18 09:10
    https://www.bilibili.com/video/BV17X4y137mq 我是学习的这位大佬的,直接用1516PLC里的运动控制工艺去控制,做一个标准库。  详情 回复 发表于 2021-4-5 18:00
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-4-5 18:00:59 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
    cimc_DX277xn27O 发表于 2021-4-5 09:56
    谢谢,我们分赛区还不确定,以前的分赛区是300的,今年很有可能换到重庆这边,重庆是1516的CPU,主要是现 ...

    https://www.bilibili.com/video/BV17X4y137mq     我是学习的这位大佬的,直接用1516PLC里的运动控制工艺去控制,做一个标准库。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-11 15:17
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2021-4-10 11:04:04 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    你们那里有设备吗?
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-11 15:17
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2021-4-18 09:10:50 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    cimc_DX277xn27O 发表于 2021-4-5 09:56
    谢谢,我们分赛区还不确定,以前的分赛区是300的,今年很有可能换到重庆这边,重庆是1516的CPU,主要是现 ...

    今年培训怎么说1500的设备也要用technology呢?安装technology这个软件,不是还要安装step7吗?
    回复
  • TA的每日心情

    2021-5-15 14:31
  • 签到天数: 48 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-4-18 09:28:00 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁锦州
    根据版主发的软件安装说明来看,1516PLC不再使用step7,step7+s7_technology组合起来可以应对315t的任务,个人觉得technology就是集成到step7里边的starter。
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-6-2 19:34:14 | 显示全部楼层 来自 中国江苏苏州
    谢谢,希望有机会交流一下心得。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-9 19:17
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-6-3 21:01:49 | 显示全部楼层 来自 中国吉林吉林市
    不会,下一个
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-29 12:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-2-19 13:03:19 | 显示全部楼层 来自 中国河南驻马店
    66666666666666666666666666