[软件使用求助] eet使用时,运行有门锁信号,但是没有自动运行信号

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-16 21:12
  • 签到天数: 64 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-4-26 18:12:14 | 显示全部楼层 来自 中国福建泉州
    试一下重新安装PLCSIMAdvance?
    回复
  • TA的每日心情

    2020-8-11 13:56
  • 签到天数: 161 天

    连续签到: 2 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-4-26 18:20:00 | 显示全部楼层 来自 中国浙江温州
    本帖最后由 Lover 于 2020-4-26 18:27 编辑
    cimc_NAX1SagQAL 发表于 2020-4-26 17:18
    重新开过,重装过软件,就是没有自动运行的信号……

    那你TIA中手动置位有没有反应 没有的话就是没有连上(你给的信息太少了 可能性比较多 把EET的输入输出块对应、CPU是否为RUN、项目块编译是否支持仿真、CPU是否允许远程对象PUT/GET通信、输入模块的word、PG/PC的TCPIP都看一遍 不可能有问题)再没有就是程序问题,自动运行信号可以简单理解为只持续1ms的脉冲信号。
    回复
  • TA的每日心情

    2020-7-15 23:35
  • 签到天数: 50 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-4-27 18:44:42 | 显示全部楼层 来自 中国福建
    cimc_NAX1SagQAL 发表于 2020-4-26 17:13
    content test 显示已经连接上了,可还是没有自动运行信号

    工程文件没加载吧
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2022-9-7 18:29:28 | 显示全部楼层 来自 中国山西阳泉
    cimc_NAX1SagQAL 发表于 2020-4-26 16:05
    自动运行信号一直是false怎么办呢

    请问你解决了吗
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2022-9-8 13:20:08 | 显示全部楼层 来自 中国天津
    自动运行信号又不是一直给的,只在EET开始跑工程给一次
    回复