大家有今年环网冗余诊断做出来的吗,大佬求带

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-6-4 14:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国安徽马鞍山
问题内容:每次下载后208,408和PLC都会爆红,设备通讯不能连接,这是为啥呀
相关图片:
回复

该用户从未签到

发表于 2024-6-5 17:04:16 | 显示全部楼层 来自 中国湖南长沙
在博途里面把交换机复位,再从Web界面里面完成相应的设置,保证地址不冲突再试试

点评

可以直接在WEB界面配置好了然后再博图里进行诊断吗  详情 回复 发表于 2024-6-17 22:35
回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2024-11-2 15:07
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-6-6 16:49:32 | 显示全部楼层 来自 中国江西
    F灯爆红,可以清空一下PLUG

    点评

    208爆红是不是没办法清理PLUG啊  详情 回复 发表于 2024-6-17 22:34
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-17 22:34:14 | 显示全部楼层 来自 中国湖北鄂州
    cimc_f3p2yu83j7 发表于 2024-6-6 16:49
    F灯爆红,可以清空一下PLUG

    208爆红是不是没办法清理PLUG啊
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-17 22:35:17 | 显示全部楼层 来自 中国湖北鄂州
    cimc_Kavt7g4M7m 发表于 2024-6-5 17:04
    在博途里面把交换机复位,再从Web界面里面完成相应的设置,保证地址不冲突再试试 ...

    可以直接在WEB界面配置好了然后再博图里进行诊断吗
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-7 16:41:45 | 显示全部楼层 来自 中国河南新乡
    解决了吗?大佬