CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1203|回复: 0

下载时提示缺少面板映像

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-26 08:42
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2024-5-10 21:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
    本帖最后由 手动化吉吉 于 2024-5-10 22:31 编辑

    部分同学在使用TIA Portal为下载HMI程序时,出现以下提示:

    提示.jpg

    如果在上图窗口中,不勾选“升级”选项,则无法进行装载。而勾选“升级”选项以后,则会出现以下错误:

    报错.jpg

    提示升级的原因是HMI中的镜像(也就是HMI的固件)小于TIA Portal中组态的HMI版本,而勾选升级后仍报错是因为TIA Portal软件中缺少对应的镜像文件。自TIA Portal V16版本开始,STEP7+WinCC的安装包中已经不会附带镜像文件,如果需要调整HMI的镜像版本,则需要额外安装镜像文件。

    PixPin_2024-05-10_21-51-47.png

    大家可以在西门子工业支持中心下载相关镜像并进行安装:https://support.industry.siemens ... ti=0&dl=zh&lc=en-HK
    为了方便大家下载,同样提供百度网盘的下载链接:https://pan.baidu.com/s/1nIlOVKf5RhBobagom3Shnw?pwd=cimc 提取码:cimc

    具体安装方法和TIA Portal类似,只需要勾选窗口提示的所有组件即可。

    注:调整镜像耗时可能比较长,需要耗费近10分钟时间,请耐心等待,中途不要拔掉网线或断开HMI的电源,在HMI上可以看到镜像装载的进度。





    除上述安装镜像文件外,也可将TIA Portal中组态的HMI版本调整成的和HMI实际版本一致,这样就无需调整HMI镜像版本,也就无需安装镜像文件。

    查看HMI镜像版本的方法如下:在HMI上依次点击“Setting”->“System Controller/Info”->“System Info”,Image Version即为HMI的镜像版本。
    标注PixPin_2024-05-10_21-38-17.png




    其余有关问题可参考:http://www.ad.siemens.com.cn/pro ... load_imagelost.html


    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-24 10:13 , Processed in 1.182366 second(s), 28 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表