[程序提问] 检测到上升沿但是没有接通

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-12 15:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2022-7-17 16:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国云南
    注意标题内容:必须是将问题精炼后放上去,不能为:pcs7安装、小白求助之类的. 正确:CFC下载提示xxx错误。 AS下载提示xxx错误, 否则直接删帖!!
    问题内容:上升沿检测到了但是没有正常接通

    相关图片: 1111.jpg 2222.jpg
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2022-7-21 16:44:43 | 显示全部楼层 来自 中国江苏南京
    请问解决了吗?我们也遇到了这个问题·……

    点评

    还没有 不知道怎么办了  详情 回复 发表于 2022-7-27 19:41
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-12 15:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2022-7-27 19:41:29 | 显示全部楼层 来自 中国四川乐山
    cimc_pI63OAMBrj 发表于 2022-7-21 16:44
    请问解决了吗?我们也遇到了这个问题·……

    还没有 不知道怎么办了

    点评

    乐山人啊 我也是 没有解决呢  详情 回复 发表于 2023-4-12 15:09
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2021-7-11 09:02
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-3-16 12:13:34 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江哈尔滨
    请问解决了吗?
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-5-26 08:42
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2023-3-16 16:17:30 | 显示全部楼层 来自 中国陕西西安
    学习小组置评
    上升沿指令下方填写的存储位不应该被重复使用,在程序不同位置检测同一变量的上升沿,其下填写的存储位也应该不同。请参考系统手册中的8.1.3章节:
    https://support.industry.siemens ... ?dti=0&lc=zh-CN
    回复