    问题内容:
    写的时候不会报错,但是下载进PLC就会报错。
    相关图片:
    CD%$3WVT`@%$P95_8B~I9Q1.jpg
    86330ea17cd8dd5ecc7e35e5dd9b749.jpg
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-29 09:49
  • 签到天数: 46 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2021-6-6 18:33:30 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁
    超出定义得边界了,bool不要直接赋值到int中,需要初始化值直接在数据块里面设置,
    你可以删一行下载一次,看看具体是哪一行错误