[软件使用求助] 程序编好了,电梯不动呀

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2021-7-13 23:14
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-5-22 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国山西太原
    问题内容:电梯为哈就不动呢?

    相关图片:

    对1号梯进行上行控制

    对1号梯进行上行控制
    1621673478(1).jpg

    输入变量表

    输入变量表

    输出变量表

    输出变量表

    eet和PLCSIM adv2也连接上了呀

    eet和PLCSIM adv2也连接上了呀

    PLCSIM正常工作

    PLCSIM正常工作
    回复
  • TA的每日心情

    2021-7-13 23:14
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2021-5-22 17:25:58 | 显示全部楼层 来自 中国山西太原
    编译下载都没有问题,PLC控制和开始实验都点了,按按钮没反应,各种指示灯都不亮,梯形图进行监控发现1曾上行呼梯按钮始终没有得电。输入输出变量是我在OB块的静态变量表里手敲的,软件版本为TIA V15 pro+PLCSIM adv2+eet basic,运行在虚拟机内。
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-26 14:09
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-5-24 16:23:20 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    看看自动运行信号有不有反应,在看看初始化有不有问题,一点不动,多半程序问题!
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-5-25 17:18:03 | 显示全部楼层 来自 中国
    你可以看看程序有没有多线圈输出,比如两个或者两个以上的上行继电器
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-1 17:44
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-5-26 22:20:21 | 显示全部楼层 来自 中国安徽合肥
    你这都是多线圈,程序都错了,电梯当然不动了。后面应该把线圈改为置位,后面你再把它们复位掉。我不知道你这写的是呼梯还是什么,如果是呼梯,你还要加个判断电梯楼层。
    回复
  • TA的每日心情

    2021-7-13 23:14
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2021-6-5 18:29:54 | 显示全部楼层 来自 中国山西太原
    问题解决,有一个变量地址没对上

    点评

    能不能详细说一下,我也有同样问题  详情 回复 发表于 2021-6-15 17:33
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-6 10:28
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-6-15 17:33:41 | 显示全部楼层 来自 中国新疆乌鲁木齐
    cimc_q23TXWoOoO 发表于 2021-6-5 18:29
    问题解决,有一个变量地址没对上

    能不能详细说一下,我也有同样问题