    问题内容:例如果没有内呼的情况下,按3层上,下外呼。电梯到达3层灭上外呼指示,开门响应,一定时间内,无内呼情况下。大佬们你们的思路都是怎么样的啊,大家一起交流一下

    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-4-4 15:53
  • 签到天数: 16 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2021-4-10 19:00:42 | 显示全部楼层 来自 中国四川成都
    灭了外呼上就上行指示,一定时间内无内呼就复位上行指示,然后就可以响应外3下了

    点评

    请问只能内呼?还是3楼外以下外呼也行?还是只要确定运行方向就可以?  详情 回复 发表于 2021-4-12 23:24
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-9-1 20:50
  • 签到天数: 83 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2021-4-12 23:24:47 | 显示全部楼层 来自 中国江西赣州
    cimc_r3po3O93oj 发表于 2021-4-10 19:00
    灭了外呼上就上行指示,一定时间内无内呼就复位上行指示,然后就可以响应外3下了 ...

    请问只能内呼?还是3楼外以下外呼也行?还是只要确定运行方向就可以?