    实验二的评分,液位控制能保持0.5超过180s,但奇怪的是没有分。另外,液位动态调节,干扰加上后,短时间超出0.6(超出允许最大偏差0.1),很快回归0.5,保持稳定。请问干扰加上后,液位完全不超出允许最大偏差0.1,这点有同学实现了吗?视频中的偏差要求比这个大多了
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-11 17:13
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-3 09:46:30 | 显示全部楼层 来自 中国甘肃兰州
    原因是评分的配置错误:
    具体来说就是流量FI102和FI104的评分规则是在V102-PW(Source)(FI102的入口压力)的压力从150000变成200000的时候开始评分,要求变化范围在0.4-0.6,持续时间为180秒。波动越小分越高,超出范围不得分不扣分。
    但是查看评分的配置可以发现工程将V102-PW(Source)配置成了V102-PW(Sink),也就导致全程没有触发流量的评分,修改一下就行。
    我太菜了,不会粘图片,所以大家将就看吧。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-6 11:02
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-8-3 10:16:46 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    cimc_k5ByksUiEO 发表于 2020-8-3 09:46
    原因是评分的配置错误:
    具体来说就是流量FI102和FI104的评分规则是在V102-PW(Source)(FI102的入口压力 ...

    感谢,调整后,分数马上出来了。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-6 11:02
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-8-3 10:25:10 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    不过干扰后,偏差超过0.1了,这块没有得分