CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 7118|回复: 2

[交流] 串级回路开度问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-8-1 14:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
`Y]GR4N{WSZCS0(({Q~07TH.png @(7`8SY8E2UY42N83UD%{0A.png     主控回路的开度是百分之百 副回路也应该是百分之百呀 副回路的设定值是百分之百  开度只有百分之四五十 这是为什么  
回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-8-1 19:25:39 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江伊春
    你副环 SP 的单位选错了
    收起回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-16 08:57
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-1 19:36:48 | 显示全部楼层 来自 中国
    阀门表示自己只能开这么大
    回复