    发表于 2020-2-25 11:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国北京
    1. 无需任何MAC地址或IP地址的配置,在HWConfig的PLC菜单Ethernet选项的Access Ethernet Node选项中扫描AS(即CPU),都应该能扫描到,扫描不到是网线或电脑网口问题
    2. 在上面提到的这个地方可以查看CPU的实际MAC地址、可以将MAC地址和IP地址绑定
    3. 硬件组态在CP443-1的PN-IO属性中选择ISO协议或IP协议均可,两者任选其一,不要同时选中
    • 选择MAC协议时,确保填写CPU的实际MAC地址,确保PG/PC接口使用的是“电脑有线网卡名+ISO (Auto)”
    • 选择IP协议时,确保填写的IP地址和上位机电脑的IP地址同网段,确保PG/PC接口使用的是“电脑有线网卡名+TCP/IPAuto”


    图片3.png
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-28 12:53
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-3-16 09:54:07 | 显示全部楼层 来自 中国甘肃武威
    如果使用虚拟机,mac地址是虚拟机的mac地址
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-22 07:35
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-7-9 20:50:19 | 显示全部楼层 来自 中国浙江宁波
    1111111111111111
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2021-7-11 09:50:59 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    问问楼主按照你的方案有时可以通讯上,但大多时候Plc的MAC总搜不到,除了网线的网口其他的网口也全部禁用。我的PG/PC设置 所对应的电脑有线网卡名+ISO (Active)会有什么影响吗,求解答

    点评

    如果在Access Ethernet Node扫描不到PLC的MAC地址,那就是网口和网线的硬件问题。假如你的网口是USB转有线网卡,那一定确保这个小设备要稳定  详情 回复 发表于 2021-7-11 13:41
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2023-3-26 10:34
  • 签到天数: 58 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2021-7-11 13:41:01 | 显示全部楼层 来自 中国北京
    cimc_Qb11owUHbt 发表于 2021-7-11 09:50
    问问楼主按照你的方案有时可以通讯上,但大多时候Plc的MAC总搜不到,除了网线的网口其他的网口也全部禁用。 ...

    如果在Access Ethernet Node扫描不到PLC的MAC地址,那就是网口和网线的硬件问题。假如你的网口是USB转有线网卡,那一定确保这个小设备要稳定