CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2909|回复: 3

[交流] V101液位曲线波动问题求解

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-24 08:40
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-7-30 21:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
    V101的液位曲线 尝试了很多参数 始终有+-0.001的波动 想问一下有没有大佬知道原因 给一个解决方法
    3.png
    2.png
    1.png
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 17:25
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-7-30 21:29:24 | 显示全部楼层 来自 中国
    同问,P和I参数都尝试修改好多次,就是消除不了波动,求大神讲解一下
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-30 21:29:48 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江伊春
    本帖最后由 啊啊啊啊啊啊啊王俊康 于 2020-7-30 21:46 编辑

    你这比例用不着这么大。。。。正常 ±0.1就很好了,你这0.0001 你有强迫症吗???
    收起回复
    • 不将就 : 哦哦 好吧 谢谢大佬
      2020-7-30 22:13| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-24 08:40
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-7-30 21:36:43 | 显示全部楼层 来自 中国
    每个实验都有这种情况,控制器的输出是FV101入口流量,不管是单回路还是串级都有这种情况。但是在V102 V103罐子的液位曲线波动就不会出线0.001的波动
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-22 23:32 , Processed in 1.198249 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表