    想看看大家对满载检测的看法
    刁民进进出出没有遇到,按着6个按钮不放几分钟遇到了,满载扣了15分,最后73分,想看看大家对满载的理解!!!


    回复
  • TA的每日心情

    2020-8-11 13:56
  • 签到天数: 161 天

    连续签到: 2 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-22 19:01:22 | 显示全部楼层 来自 中国浙江温州
    简单的说:我觉得不行。(指检测)
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-5 12:51
  • 签到天数: 144 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-22 19:10:44 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁铁岭
    我想这个扣分的原因,一个是满载的时候开门到位,一个是满载的时候上下指示有没有灭。如果是按照正常逻辑走,就是这两个地方我做的不到位。关于内选按钮一直为1,我在之前的练习中一直都遇到了,当时想是不是顶端或底端消除,还有禁止反向登录故意设置的。后来发现,无论你在哪一层它都置一。当时写过一些程序来防止电梯的运行,但是会影响整体的成绩,最终没有加。
    我这次丢分,还是认为是开门到位的问题。在21号之前,我是做的开门到位的,但是21号发现乘客的上下逻辑并非需要开门到位,于是改了,后来在比赛阶段虽然改了一点,但是不完备,索性分数比第一次有大提高。但还是没有避免超载扣分,说来真的可惜也可恨。
    收起回复
    • Lover : emmm,我是只有开门到位的时候方向指示亮,也就是只有开门到位才能进人,这种也扣了15分。那个反向登陆,我这里是每层都消反向信号,但还是没逃脱的一层一层放空气的命运。
      2020-7-22 19:30| 回复
    • Lover : 他的要求里也写了“仅当无任何召唤信号时,运行方向指示无指向”但是如果遵从这点,我也是在想不到阻止刁民蹦迪的方法。
      2020-7-22 19:32| 回复
    • 小樊同学 : 满载到开门到位有想到 满载上下行指示没灭倒是有可能
      2020-7-22 19:35| 回复
    • 鲸鱼别停i 回复 Lover : 刁民的问题,我认为他瞎按是可以的,好程序、稳定的程序不怕瞎搞。但是大家说的那个卡梯的情况,我曾经遇到过,后来测试认为是程序的逻辑和时机与赛题相斥,在修改后就没出现了。
      2020-7-22 19:41| 回复
    • 还有2条回复,点击查看 我也说一句
  • TA的每日心情
    开心
    2021-6-5 12:51
  • 签到天数: 144 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-22 19:15:27 | 显示全部楼层 来自 中国辽宁铁岭
    本帖最后由 鲸鱼别停i 于 2020-7-22 19:19 编辑

    在练习阶段犯了一个错误,为了得分改程序,忽略了太多,将对的改错。分数仍是主导动力,合理的判分,太重要。但是整体来说,如果我的想法对的话,最后的赛题还是符合情况的,包括极端的呼叫,考察了很多。只能说想错了,没有及时改掉。
    收起回复
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-6-9 14:32
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-7-22 19:22:53 | 显示全部楼层 来自 中国
    给的时间也没法改就很难受
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-22 19:39:34 | 显示全部楼层 来自 中国
    六个按钮“按着”,哪个是干扰,相应条件触发后,一段时间内会一直有干扰,要么是检查我们防护部分的程序,要么就是单纯的干扰,干扰是可以配置的,这和乘客模型无关。“按内呼按钮”是干扰做的,不是乘客模型做的,二者没关系。
    收起回复

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-22 19:58:14 | 显示全部楼层 来自 中国湖南
    全程没超载也扣了15分,emmm真的是难受
    收起回复
    • 小樊同学 : 我也是 只能说全程没有超载让他动
      2020-7-22 20:07| 回复
    • cimc_grbbWkKfu5 回复 小樊同学 : 我感觉只要是那个满载灯亮一下就扣分我全程看着它运行,没有发现超载上下行运动的
      2020-7-22 22:46| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    难过
    2020-7-13 12:23
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-22 21:12:41 | 显示全部楼层 来自 亚太地区
    鲸鱼别停i 发表于 2020-7-22 19:10
    我想这个扣分的原因,一个是满载的时候开门到位,一个是满载的时候上下指示有没有灭。如果是按照正常逻辑走 ...

    你说的太对了,开门到位有很大的问题,我的程序是电梯收到超载信号后,电梯开门,开门到位后延时一段时间再自动关门。如果开门延时的时间到了电梯要开始关门了,此时电梯还处于超载的状态,此时关门必然会与题目中说的"电梯超载电梯一直保持开门到位状态"不符,所以会出现扣分的情况。我认为的解决办法是,当满载时电梯开门到位延时的功能失效,使电梯在满载的状态下一直保持开门到位的状态,直到满载消失,再重新启动开门到位延时功能。
    收起回复
    • 鲸鱼别停i : 是呀,或者直接将进出人都设为开门到位再延时也可,不过效率上可能会慢
      2020-7-24 09:22| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    慵懒
    2025-7-26 19:20
  • 签到天数: 82 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-22 21:24:42 | 显示全部楼层 来自 中国四川
    如果停车的时候,没有断开上下行接触器,那么轿厢是没有抱闸停车的,这个时候人虽然会上,但是如果超重,则就是在运行中超重了啊。
    收起回复
    • cimc_EdqNF4ZQqJ : 正常停车时,上下接触器肯定是(R)的,为何还是会被扣超重15分?感觉这个坑已经超越了PLC编程技能的范畴,而是在让编程者迎合出题方的套路了
      2020-7-22 22:23| 回复
    • cimc_v0DdhNZmFw : 停车的时候不断开上下行接触器电梯怎么能停下呢?
      2020-7-23 11:32| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    难过
    2020-7-13 12:23
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-23 09:43:03 | 显示全部楼层 来自 中国
    soffio小宇 发表于 2020-7-22 21:24
    如果停车的时候,没有断开上下行接触器,那么轿厢是没有抱闸停车的,这个时候人虽然会上,但是如果超重,则 ...

    不存在的,我的电梯平层停车开门的时候,上下行接触器都有断开的。不存在开门了,上下行接触器还为1的情况。
    回复